Страница 1 из 1

УЭП2-Х

Добавлено: 19 янв 2016 14:22
Arman
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, возможно ли менять блоки "МП800" без обесточивания ~220В и снятия АКБ -48V на УЭП2-Х(2-3 и 2-5). И Есть ли у вас логическая схема устранения повреждения на оборудовании УЭП2-Х?

Re: УЭП2-Х

Добавлено: 19 янв 2016 14:30
Анна
Добрый день.
да можно, только выключите сам МП

Re: УЭП2-Х

Добавлено: 19 янв 2016 15:04
Arman
Анна поясните пожалуйста.
При выключенном его можно вынуть с карзины, а вставить новый (рабочий ) можно - не отключая : нагрузку, ~220V и АКБ?

Re: УЭП2-Х

Добавлено: 19 янв 2016 15:17
Анна
там на самом МП есть тумблер. выключаете МП и извлекаете его из корзины. при установке нового убедитесь что тумблер находится в положении выкл

Re: УЭП2-Х

Добавлено: 19 янв 2016 16:26
Arman
Ок спасибо Анна, могу советовать, что можно менять.

Re: УЭП2-Х

Добавлено: 20 янв 2016 10:38
Arman
Тему прошу закрыть