Страница 1 из 1

Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Добавлено: 11 мар 2016 09:47
kevin83
В общем вот такая ситуация.

Стоит УЭП2-5 с двумя группами аккумуляторов, в каждой группе 4 аккумулятора.(емкость одной группы аккумуляторов 220 А/ч, ток нагрузки не более 5А)

Для проверки работоспособности и тренировки аккумуляторов отключили на 1 час питание 220В, соответственно аккумуляторы немного разрядились.

После включения питания 220В на УЭП светодиод начал светится красным цветом и выдавать ошибку MEASUREMENTERROR.

В чем может быть дело?

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Добавлено: 11 мар 2016 10:07
Анна
При обновлении страницы ошибка не уходит?
Какая версия ПО установлена на устройстве?

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Добавлено: 11 мар 2016 11:01
kevin83
Firmware version: 0.1.4 at May 27 2013, 17:22:01

При обновлении страницы ошибка не уходит.

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Добавлено: 11 мар 2016 11:53
Анна
реально нагрузка подключена? она питается?
перенастройте параметры следующим образом:
- ток заряда батарей выставите 20А
- ток нагрузки 10А

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Добавлено: 11 мар 2016 15:50
kevin83
Нагрузка подключена и она работала, у нас просто два УЭПа стоит параллельно через АВР-БРП-2-16. Выключали 220В на обоих. На одном только эта ошибка появилась после включения 220В.

смыл ток заряда делать больше чем ток нагрузки, зачем тогда вообще это ограничение нужно?

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Добавлено: 11 мар 2016 16:31
Анна
Максимальный ток нагрузки - это ток выдаваемый в клемму Load. На ток заряда батареи эта величина не распространяется
Ток заряда батареи - это ток который будет поступать на АКБ (клемма Bat). Его рекомендуется ставить ~10% от емкости батарей