Страница 1 из 1
UEP3-3 отключаются модули питания
Добавлено: 20 апр 2016 16:54
wins
Добрый день.
На УЭП3-3 самопроизвольно отключаются модули питания (статус stop). Входящее питание от сети нормальное, 224в, стабильно.
при этом идет разряд батарей падает ниже допустимых значений. Лечится перезагрузкой устройства. Что можно проверить?
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Добавлено: 20 апр 2016 17:05
Анна
Добрый день
Посмотрите, возможно у вас в настройках УЭП включены мониторинг батарей и тренировка батарей. Попробуйте отключить эти настройки
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Добавлено: 20 апр 2016 17:13
wins
Мониторинг включен. Тренировка батарей запускается только с веб-интерфейса, разово, по запросу пользователя.
Как мониторинг может влиять на это? И для чего нужна эта опция?
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Добавлено: 22 апр 2016 09:33
Анна
Обе эти функции временно отключают МП и переводят питание на батареи. Если у вас МП так и не включаются, то посмотрите в настройках тренировки батареи время, в течении которого питание будет осуществляться от АКБ. Возможно оно установлено больше чем время разрядки и его необходимо уменьшить
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Добавлено: 04 май 2016 16:52
wins
Тренировка батареи - 10 мин. Эту функцию УЭП отрабатывает корректно.
Скриншот настроек в приложении.
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Добавлено: 15 фев 2017 19:59
wins
отвечаю сам себе
такая ситуация бывает, когда выходит из строя одна или более батарей.
Заменили АКБ - все работает без сбоев.