Осваиваю LTE-2x
Клиенты настроены, iptv-показывает.
Голова скоро поедет в работу.
Остались вопросы по настройке OLT портов:
– Speed – скорость передачи в направлении downlink,1/2Gbps;
Как зависит от размера дерева ?
Если до клиента 1/64 доходит - ставить 1 гигабит сразу ?
– Upstream FEC – при установленном флаге производить коррекцию ошибок FEC в восходящем потоке,
иначе – не производить;
– Downstream FEC – при установленном флаге производить коррекцию ошибок FEC в нисходящем
потоке, иначе – не производить;
На что влияет ? Загрузка процессора головы в зависимости от трафика ?
Включать сразу ? или только если начнуться потери и проблемы на сети ?
– Raman mitigation – способы уменьшения влияния рамановского рассеяния(ослабления);
Включать сразу ? Или как ?
– OFF – не применять;
– Idle packet insert – вставлять пустые пакеты;
– Scramble – использование скремблирования;
Второй вопрос:
Собран стенд на столе из двух сплиттеров 1x8 последовательно.
Итого на клиентах 1x64 доходит.
LTE-2x Version: 3.6 Build: 73
ONU NTE-2 Firmware 2.27, в мониторинге OLT0 у ONU написано - Laser Power N/A
Почему ?
Плюс еще люди пишут, что каким-то образом меняют мощности передачи на OLT и/или ONT - как ?
В конфигах не нашел. Физически SFP меняют на OLT ? А на ONТ как ?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Настройка OLT порта
Re: Настройка OLT порта
Здравствуйте.
>– Speed – скорость передачи в направлении downlink,1/2Gbps;
>Как зависит от размера дерева ?
>Если до клиента 1/64 доходит - ставить 1 гигабит сразу?
Данный параметр может быть использован независимо от размера дерева. Двукратное увеличение скорости DownStream
потоков обоих портов PON-чипа особенно эффективно в случае трансляций пользователям широких полос IPTV трафика.
>– Upstream FEC – при установленном флаге производить коррекцию ошибок FEC в восходящем потоке,
>иначе – не производить;
>– Downstream FEC – при установленном флаге производить коррекцию ошибок FEC в нисходящем
>потоке, иначе – не производить;
>На что влияет ? Загрузка процессора головы в зависимости от трафика ?
>Включать сразу ? или только если начнуться потери и проблемы на сети ?
Данный параметр позволяет выполнять коррекцию ошибок за счёт включения в пакеты канального уровня контрольной
последовательности. Использование данного механизма оправдано только в случае затуханий в линии близких к критичным,
иными словами при появлении нестабильности в связке OLT-ONT. Включение последовательности приведёт к незначительному
падению скорости передачи полезного трафика.
>– Raman mitigation – способы уменьшения влияния рамановского рассеяния(ослабления);
>Включать сразу ? Или как ?
При соблюдении оптического бюджета используемой Вами оптической трассы включение механизма не целесообразно.
>LTE-2x Version: 3.6 Build: 73
>ONU NTE-2 Firmware 2.27, в мониторинге OLT0 у ONU написано - Laser Power N/A
>Почему?
Подключитесь к LTE в терминальном режиме. Укажите вывод команды:
Welcome to LTE-2X on Fri Mar 28 16:54:47 LOCAL 2014
LTE-2X# olt 0
LTE-2X(OLT0)# show port state
>Плюс еще люди пишут, что каким-то образом меняют мощности передачи на OLT и/или ONT - как ?
>В конфигах не нашел. Физически SFP меняют на OLT ? А на ONТ как ?
Каких-либо инструментов для гибкого изменения выходной мощности оптического передатчика на LTE и NTE
не предусмотрено. На устройствах, имеющих SFP/SFF одного класса, данные показатели могут незначительно
варьироваться. SFF модули ONT являются частью аппартной платформы устройства и не подлежат замене.
>– Speed – скорость передачи в направлении downlink,1/2Gbps;
>Как зависит от размера дерева ?
>Если до клиента 1/64 доходит - ставить 1 гигабит сразу?
Данный параметр может быть использован независимо от размера дерева. Двукратное увеличение скорости DownStream
потоков обоих портов PON-чипа особенно эффективно в случае трансляций пользователям широких полос IPTV трафика.
>– Upstream FEC – при установленном флаге производить коррекцию ошибок FEC в восходящем потоке,
>иначе – не производить;
>– Downstream FEC – при установленном флаге производить коррекцию ошибок FEC в нисходящем
>потоке, иначе – не производить;
>На что влияет ? Загрузка процессора головы в зависимости от трафика ?
>Включать сразу ? или только если начнуться потери и проблемы на сети ?
Данный параметр позволяет выполнять коррекцию ошибок за счёт включения в пакеты канального уровня контрольной
последовательности. Использование данного механизма оправдано только в случае затуханий в линии близких к критичным,
иными словами при появлении нестабильности в связке OLT-ONT. Включение последовательности приведёт к незначительному
падению скорости передачи полезного трафика.
>– Raman mitigation – способы уменьшения влияния рамановского рассеяния(ослабления);
>Включать сразу ? Или как ?
При соблюдении оптического бюджета используемой Вами оптической трассы включение механизма не целесообразно.
>LTE-2x Version: 3.6 Build: 73
>ONU NTE-2 Firmware 2.27, в мониторинге OLT0 у ONU написано - Laser Power N/A
>Почему?
Подключитесь к LTE в терминальном режиме. Укажите вывод команды:
Welcome to LTE-2X on Fri Mar 28 16:54:47 LOCAL 2014
LTE-2X# olt 0
LTE-2X(OLT0)# show port state
>Плюс еще люди пишут, что каким-то образом меняют мощности передачи на OLT и/или ONT - как ?
>В конфигах не нашел. Физически SFP меняют на OLT ? А на ONТ как ?
Каких-либо инструментов для гибкого изменения выходной мощности оптического передатчика на LTE и NTE
не предусмотрено. На устройствах, имеющих SFP/SFF одного класса, данные показатели могут незначительно
варьироваться. SFF модули ONT являются частью аппартной платформы устройства и не подлежат замене.
Re: Настройка OLT порта
Код: Выделить всё
show port state
OLT0 port status information
EPON0: PON0
State: enabled Link: up
Autonegotiate: no Flow control: no
Speed: 1Gbps Duplex: full
FEC up: yes FEC down: yes
SFP vendor: Ligent Photonic
SFP model: LTE4303M-BC
EPON1: PON1
State: enabled Link: up
Autonegotiate: no Flow control: no
Speed: 1Gbps Duplex: full
FEC up: yes FEC down: yes
SFP vendor: --
SFP model: --
NNI0: NNI0
State: enabled Link: up
Autonegotiate: no Flow control: no
Speed: 1Gbps Duplex: full
NNI1: NNI1
State: enabled Link: up
Autonegotiate: no Flow control: no
Speed: 1Gbps Duplex: full
Re: Настройка OLT порта
Как видно из приведённого вывода Вы используете модель SFP LTE4303M-BC.
Для корректной работы функции RSSI Вам необходимо использовать SFP-модуль
LTE3680M-BC.
Для корректной работы функции RSSI Вам необходимо использовать SFP-модуль
LTE3680M-BC.
Вернуться в «Оборудование PON»
Кто сейчас на конференции