Доброго дня.
Столкнулся не так давно с проблемой низкого RSSI.
Код: Выделить всё
ONT list for OLT3:
## CONFIG Ch/ID: STATUS Ch/ID: MAC: Type: FW: State: Rssi: Links:
0 x/1021 6/1021 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 3.8 uW (-24.2 dBm) 4
1 x/1025 7/1025 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 1.1 uW (-29.6 dBm) 4
2 x/1022 6/1022 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 24.9 uW (-16.0 dBm) 4
3 x/1024 7/1024 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 1.2 uW (-29.2 dBm) 4
LTE-8X#
Пробовали менять местами патчкорды на портах, промывать, переваривать - без результатов.
Мерили уровень оптическим измерителем. Получили -22dBm.
Схема разварки: LTE-8X(SFP С+)->PLC 1x16->PLC 1x4 -> NTE-2 B+
У кого еще какие могут быть соображения?
Не можем получить новую партию терминалов NTE-2 B+, мол, отозвали из за каких то проблем.
Дабы, на время, заткнуть проблему можно ли настроить NTE-RG-1402G-W rev.B в режим bridge?
Схема подключения L2TP.
Можно ли настроить терминал NTE-RG-1402G-W rev.B таким образом, что бы он прозрачно пропускал трафик?
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 18 мар 2015 10:27
M_Gureeva
Добрый день!
1. >Схема разварки: LTE-8X(SFP С+)->PLC 1x16->PLC 1x4 -> NTE-2 B+
К схеме соединения приведите типы полировок всех коннекторов. Особенно интересно, коннекторы с каким типом полировки включены в SFP модуль ЛТЕ, в SFF модуль NTE.
2. >Получили -22dBm.
Это какому устройству из списка соотвествует?
3. >Дабы, на время, заткнуть проблему можно ли настроить NTE-RG-1402G-W rev.B в режим bridge?
Можно. Напишите в лс свою почту для возможности оперативно настроить.
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 18 мар 2015 12:35
flameflower
M_Gureeva писал(а):Добрый день!
1. >Схема разварки: LTE-8X(SFP С+)->PLC 1x16->PLC 1x4 -> NTE-2 B+
К схеме соединения приведите типы полировок всех коннекторов. Особенно интересно, коннекторы с каким типом полировки включены в SFP модуль ЛТЕ, в SFF модуль NTE.
2. >Получили -22dBm.
Это какому устройству из списка соотвествует?
3. >Дабы, на время, заткнуть проблему можно ли настроить NTE-RG-1402G-W rev.B в режим bridge?
Можно. Напишите в лс свою почту для возможности оперативно настроить.
1) Патчкорд SC-UPC (в SFP LTE) и далее везде SC-APC.
2) Это мы отключили патчкорд из ONT, подключили в измеритель и он показал нам такой уровень.
3) Отправил ЛС.
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 18 мар 2015 14:37
M_Gureeva
> 1) Патчкорд SC-UPC (в SFP LTE) и далее везде SC-APC.
Хотелось бы уточнить, патчкорд SC-UPC на LTE точно синего цвета?
Не могли бы вы измерить уровень сигнала со стороны LTE? От полученного уровня нужно будет отнять 21,5dBm (Затухание , вносимое PLC 1x64), также учитывать потери при сварке и т.д.
Как длина линии от LTE до ONT?
2) Это мы отключили патчкорд из ONT, подключили в измеритель и он показал нам такой уровень.
Какая конкретно ONT показывает -22dBm?
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 19 мар 2015 11:28
flameflower
M_Gureeva писал(а):> 1) Патчкорд SC-UPC (в SFP LTE) и далее везде SC-APC.
Хотелось бы уточнить, патчкорд SC-UPC на LTE точно синего цвета?
Не могли бы вы измерить уровень сигнала со стороны LTE? От полученного уровня нужно будет отнять 21,5dBm (Затухание , вносимое PLC 1x64), также учитывать потери при сварке и т.д.
Как длина линии от LTE до ONT?
2) Это мы отключили патчкорд из ONT, подключили в измеритель и он показал нам такой уровень.
Какая конкретно ONT показывает -22dBm?
--------------
С PON-порта OLT стороны "вдувает" то ли 5 то ли 7 dBm.
Синий конец патчкорда подключен в PON порт OLT (SC-UPC), дальше уже везде применяется SC-APC.
Длина трассы около 2км.
По уровню сигнала то ли я не верно выражаюсь, то ли меня не так понимают.
Попробую схематически обрисовать:
OLT->PLC1x16->1x4->ONT | Сигнал ~ -30dBm
OLT->PLC1x16->1x4->Измеритель оптической мощности | Сигнал -22dBm.
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 19 мар 2015 12:03
M_Gureeva
Какое из этих ОНТ соответствует приведенным вами показаниям?
Код: Выделить всё
>0 x/1021 6/1021 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 3.8 uW (-24.2 dBm) 4
>1 x/1025 7/1025 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 1.1 uW (-29.6 dBm) 4
>2 x/1022 6/1022 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 24.9 uW (-16.0 dBm) 4
>3 x/1024 7/1024 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 1.2 uW (-29.2 dBm) 4
Какой SFP трансивер установлен в ЛТЕ? (Интересует модель)
Какая версия софта на ЛТЕ?
С PON-порта OLT стороны "вдувает" то ли 5 то ли 7 dBm.
Можете оптическим тестером воткнуться прямо в sfp модуль и измерить уровень (у него есть конретное стабильное неплавающее значение)
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 19 мар 2015 23:02
flameflower
M_Gureeva писал(а):Какое из этих ОНТ соответствует приведенным вами показаниям?
Код: Выделить всё
>0 x/1021 6/1021 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 3.8 uW (-24.2 dBm) 4
>1 x/1025 7/1025 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 1.1 uW (-29.6 dBm) 4
>2 x/1022 6/1022 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 24.9 uW (-16.0 dBm) 4
>3 x/1024 7/1024 02:00:5E:xx:xx:xx NTE-2:B+ 2.60 OK 1.2 uW (-29.2 dBm) 4
Какой SFP трансивер установлен в ЛТЕ? (Интересует модель)
Какая версия софта на ЛТЕ?
С PON-порта OLT стороны "вдувает" то ли 5 то ли 7 dBm.
Можете оптическим тестером воткнуться прямо в sfp модуль и измерить уровень (у него есть конретное стабильное неплавающее значение)
По моему очевидно, что ONT с RSSI -29.6 и - 29.2

номера 1 и 3
Ligent Photonic LTE3680P-BC2
F\W: 3.14.2 build 927
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 20 мар 2015 10:16
M_Gureeva
>>Схема разварки: LTE-8X(SFP С+)->PLC 1x16->PLC 1x4 -> NTE-2 B+
>Ligent Photonic LTE3680P-BC2
Обратите внимание, что вы первоначально говорили про sfp class C+, а в итоге у вас установлена sfp class C++
RSSI - уровень сигнала приходящего от НТЕ, который измеряет SFP модуль ЛТЕ на длине волны 1310 нм.
-22 дБм вы измеряете на длине волны 1490 нм. Сигнал приходит от sfp модуля LTE.
SFP модуль NTE-2:B+ светит ориентировочно +1 дб. SFP модуль Ligent Photonic LTE3680P-BC2 светит ориентировочно +5,5 - +7.5 дБм. (поэтому я и советовала измерить этот уровень, чтобы отталкиваться от конкретных чисел)
Разница в показаниях измерения существует за счет разного уровня передачи sfp трансиверов LTE и NTE и разницы в затуханиях линии на разных длинах волн (довольно мала).
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 02 апр 2015 17:52
flameflower
M_Gureeva писал(а):>>Схема разварки: LTE-8X(SFP С+)->PLC 1x16->PLC 1x4 -> NTE-2 B+
>Ligent Photonic LTE3680P-BC2
Обратите внимание, что вы первоначально говорили про sfp class C+, а в итоге у вас установлена sfp class C++
RSSI - уровень сигнала приходящего от=, который измеряет SFP модуль ЛТЕ на длине волны 1310 нм.
-22 дБм вы измеряете на длине волны 1490 нм. Сигнал приходит от sfp модуля LTE.
SFP модуль NTE-2:B+ светит ориентировочно +1 дб. SFP модуль Ligent Photonic LTE3680P-BC2 светит ориентировочно +5,5 - +7.5 дБм. (поэтому я и советовала измерить этот уровень, чтобы отталкиваться от конкретных чисел)
Разница в показаниях измерения существует за счет разного уровня передачи sfp трансиверов LTE и NTE и разницы в затуханиях линии на разных длинах волн (довольно мала).
Подтверждаю ошибку в описании SFP модуля на стороне LTE.
Сегодня поставили другой терминал. Ситуация не изменилась.
Будем проверять со сплиттера 1х16 на днях.
Хотя остается вопрос что же нам тогда показывает измеритель.
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 03 апр 2015 09:16
M_Gureeva
Добрый день!
Когда будете проверять уровень сигнала измерителем от НТЕ, измерьте и уровень сигнала от LTE.
Результаты измерений потом напишите, также укажите уровень RSSI.
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 15 окт 2015 15:24
roma33rus
А розетка со стороны SFP должна быть обязательно синяя?
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 15 окт 2015 16:41
M_Gureeva
Добрый день!
roma33rus писал(а):А розетка со стороны SFP должна быть обязательно синяя?
Да, коннектор должен быть UPC.
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 15 окт 2015 18:10
roma33rus
M_Gureeva писал(а):Добрый день!
roma33rus писал(а):А розетка со стороны SFP должна быть обязательно синяя?
Да, коннектор должен быть UPC.
Если зеленый, то будут потери?
Re: Низкий RSSI LTE-8X и NTE-2 B+
Добавлено: 16 окт 2015 09:33
M_Gureeva
roma33rus писал(а): Если зеленый, то будут потери?
Типы полировки APC и UPC несовместимы. Если в разъем с полировкой UPC подключить коннектор с полировкой APC (и наоборот), то у них обоих будет повреждена полированная поверхность.