Страница 1 из 1

MA-4000PX

Добавлено: 01 дек 2015 22:17
Atbshka
Сегодня перестали загружаться платы plc8.
После рестарта всей корзины заходим по telnet на нее, включаем terminal monitor debug:
Dec 1 20:23:40 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-port 1/2: link up, speed 10G, full-duplex
Dec 1 20:23:40 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:23:40 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed
Dec 1 20:23:40 OLT-4 switch: %NET-ERR: <ETHER> packet VID out of range (4095)
Dec 1 20:23:41 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-channel 6: link up, speed 10G, full-duplex
Dec 1 20:23:41 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:23:41 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed
Dec 1 20:23:42 OLT-4 switch: %NET-ERR: <ETHER> packet VID out of range (4095)
Dec 1 20:23:42 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-channel 5: link up, speed 10G, full-duplex
Dec 1 20:23:42 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:23:42 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed
Dec 1 20:23:42 OLT-4 switch: %NET-ERR: <ETHER> packet VID out of range (4095)
Dec 1 20:23:43 OLT-4 switch: %NET-ERR: <ETHER> packet VID out of range (4095)
Dec 1 20:23:43 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-channel 4: link up, speed 10G, full-duplex
Dec 1 20:23:43 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:23:43 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed
Dec 1 20:23:44 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-channel 3: link up, speed 10G, full-duplex
Dec 1 20:23:44 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:23:44 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed
Dec 1 20:23:45 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-channel 2: link up, speed 10G, full-duplex
Dec 1 20:23:45 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:23:45 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed
Dec 1 20:24:29 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-port 1/8: link down
Dec 1 20:24:29 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:24:29 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed
Dec 1 20:24:30 OLT-4 switch: %LINK-UPDOWN: Port slot-channel 8: link down
Dec 1 20:24:30 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: rcv EVENT_PORT_TRUNK_STATE_CHANGED
Dec 1 20:24:30 OLT-4 switch: %CSCD-TOP: Event pushed

Видно, что плата поднимается (link up), затем сообщение %NET-ERR: <ETHER> packet VID out of range (4095) и плата link down.
Где вообще можно накосячить с VID? Неверный влан (out of range) даже прописать нельзя.
Откуда ноги растут?

Re: MA-4000PX

Добавлено: 02 дек 2015 09:36
vadim_kowalev
Здравствуйте! Сообщения данного типа %NET-ERR: <ETHER> packet VID out of range (4095) не связаны с падениями платы plc-8.
Приведите, пожалуйста, в привилегированном режиме вывод команды shelf --> show shelf.

Re: MA-4000PX

Добавлено: 02 дек 2015 13:36
Atbshka
Проблему вчера решил. На pp4 и plc8 стояла прошивка 1.1.12.45
Альтернативная была 1.1.5.108.
В shelf все платы plc8 постоянно были в статусах (Lost->Booting) и снова лост и тд.
1) Сделал полный backup
2) Сделал активной прошивку 1.1.5.108 на pp4 и plc8
3) Восстановил из бэкапа
Тут все ОНТ появились на пон-портах. Но такое чувство, что они потеряли связь с ACS-сервером (встроенным)
4) Сделал снова активной прошивку 1.1.12.45 на pp4 и plc8
5) Восстановил снова из бэкапа.
Сейчас все хорошо, все конфиги, раздел ACS восстановился как надо. Все абонентские ОНТ работают.