NTP2+MA4000+PLC8+DHCP = проблема

Добавлено: 06 июн 2016 12:22
Underwood
Коллеги добрый день,
может кто сталкивался

стоит dhcp сервер, стоит шасси с plc8 и pp4x, есть абонентские железки ntp2.
Железка нормально получает IP от DHCP сервера, но не получает маршрут по умолчанию и Gateway который сообщается DHCP сервером тоже не приходит.

Как быть?

Re: NTP2+MA4000+PLC8+DHCP = проблема

Добавлено: 08 июн 2016 16:32
churin
Добрый день.
Для анализа нужно снять зеркало с front-porta PLC. Настраиваете зеркало на plc-pon-port, воспроизводите проблему и записываете дамп трафика. ПК с wireshark подключаете в plc-front-port 0.
ma4000(config)# mirror rx analyzer plc-front-port 0/0
ma4000(config)# mirror tx analyzer plc-front-port 0/0
ma4000(config)# mirror rx interface plc-pon-port 0/0
ma4000(config)# mirror tx interface plc-pon-port 0/0
ma4000(config)# do commit