Здраствуйте!!!
Есть оборудование для построения сети GPON. Я в этом плане новичок.
Eltex LTP-8X:rev.B software version 3.24.0 build 4385 on 09.09.2015
Eltex(switch)# sh running-config
interface front-port 0(смотрит Сisco 2900)
bridging to front-port 1
Pvid 100
exit
interface front-port 1 (сервер)
bridging to front-port 0
Pvid 100
exit
vlan 100
name Internet
tagged front-port 0
untagged front-port 1
exit
Есть Сisco 2900(поднят НАТ, порт смотрит в OLT front-port 0)
interface gigabitethernet0/0.100 (в сторону OLT LPT 8x)
encapsulation dot1Q 100
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
чего только не пробовали, но пакеты не проходят по вилану 100. Порты все подняты.
Также просим для более быстрого тестирования на первом этапе хотелось бы получить пошагововые рекомендации или даже лучше пример для настройки сети с такой конфигурацией:
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Покажите таблицу мак адресов с switch данной OLT.
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Александр Д писал(а):Покажите таблицу мак адресов с switch данной OLT.
LTP-8X(switch)# sh mac include vlan 100
Mac table
~~~~~~~~~
VID MAC address Interface Type
---- ----------------- ---------------------------------------- --------
100 50:57:a8:43:8f:91 front-port 0 Dynamic
1 of 16384 mac entries is valid
LTP-8X(switch)# sh mac include interface front-port 0
Mac table
~~~~~~~~~
VID MAC address Interface Type
---- ----------------- ---------------------------------------- --------
100 50:57:a8:43:8f:91 front-port 0 Dynamic
1 of 16384 mac entries is valid
LTP-8X(switch)# sh mac include interface front-port 1
Mac table
~~~~~~~~~
VID MAC address Interface Type
---- ----------------- ---------------------------------------- --------
0 of 16384 mac entries is valid
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Посмотрите у себя:
LTP# show gpon olt configuration
Если параметр:
Datapath:
Model: model1
Измените его:
LTP# configure
LTP(config)# gpon olt model 2
LTP(config)# do commit
LTP(config)# do save
LTP# show gpon olt configuration
Если параметр:
Datapath:
Model: model1
Измените его:
LTP# configure
LTP(config)# gpon olt model 2
LTP(config)# do commit
LTP(config)# do save
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Александр Д писал(а):Посмотрите у себя:
LTP# show gpon olt configuration
Если параметр:
Datapath:
Model: model1
Измените его:
LTP# configure
LTP(config)# gpon olt model 2
LTP(config)# do commit
LTP(config)# do save
Дополнительно убрал порты 0 и 1 из влана 1. Может пришлете обновление для OLT?
LTP-8X# show gpon olt state
Device count: 2
Gpon-ports per device: 4
Driver version: 1.2.561
Device 0:
Firmware version: 2.3.37.1015
Hardware version: 5211.2
Device 1:
Firmware version: 2.3.37.1015
Hardware version: 5211.2
LTP-8X# show gpon olt configuration
Block duplicated mac: enabled
Ont block time: 5
Dhcpra shaper: 100
Profile pppoe-ia: pppoe-ia-00 OLT Profile PPPoE Intermediate Agent 0
Profile dhcp-ra: dhcp-ra-00 OLT Profile DHCP Relay Agent 0
Profile dhcp-ra per VLAN: <list is empty>
Datapath:
Model: model2
Broadcast gem port: 4095
Multicast gem port: 4094
Encryption:
Enable: false
Key update interval: 1
ONT authentication mode: both
Auto reconfigure ONT: true
Auto reconfigure GPON-port: true
Auto reconfigure OLT: true
LTP-8X# switch
LTP-8X(switch)# sh mac include vlan 100
Mac table
~~~~~~~~~
VID MAC address Interface Type
---- ----------------- ---------------------------------------- --------
100 50:57:a8:43:8f:91 front-port 0 Dynamic
100 00:16:ec:5c:3e:d0 front-port 1 Dynamic
2 of 16384 mac entries is valid
LTP-8X(switch)#
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Заработало в итоге?
Какая версия сейчас show version
Какая версия сейчас show version
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Александр Д писал(а):Заработало в итоге?
Какая версия сейчас show version
НЕТ не помогло
LTP-8X(switch)# exit
LTP-8X# show version
Eltex LTP-8X:rev.B software version 3.24.0 build 4385 on 09.09.2015 11:08
LTP-8X# show system environment
System information:
CPU load average (1m, 5m, 15m): 0.06 0.16 0.10
Free RAM/Total RAM (Mbytes): 298/495
Temperature (sensor1/sensor2): 31C 43C
Fan configured speed, %: auto
Fan minimum speed, %: 15
Fan speed levels, %: 16 27 39 51 64 76 88 100
Fan state (fan0/fan1): 4380rpm 4560rpm
TYPE: LTP-8X-rev.B
HW_revision: 2v4
SN: GP28000386
MAC: A8:F9:4B:89:B5:2C
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
У вас старая версия, поэтому изменение model принимается только после перегрузки LTP.
Новую версию отправить можем, напишите куда.
Новую версию отправить можем, напишите куда.
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Александр Д писал(а):У вас старая версия, поэтому изменение model принимается только после перегрузки LTP.
Новую версию отправить можем, напишите куда.
Перегружали уже!
ruke1980@gmail.com
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Александр Д писал(а):У вас старая версия, поэтому изменение model принимается только после перегрузки LTP.
Новую версию отправить можем, напишите куда.
Не очень понял почему, но добавил ip адресс на vlan 100 и пакеты пошли. Жду обновления , так как документация есть для версии 3.26, а у нас 3.24.
Также просим для более быстрого тестирования на первом этапе хотелось бы получить пошагововые рекомендации или даже лучше пример для настройки сети с такой конфигурацией
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
ruke писал(а):Александр Д писал(а):У вас старая версия, поэтому изменение model принимается только после перегрузки LTP.
Новую версию отправить можем, напишите куда.
Не очень понял почему, но добавил ip адресс на vlan 100 и пакеты пошли. Жду обновления , так как документация есть для версии 3.26, а у нас 3.24.
Также просим для более быстрого тестирования на первом этапе хотелось бы получить пошагововые рекомендации или даже лучше пример для настройки сети с такой конфигурацией
Обновились ltp-8x-revb-3.26.0.7225.fw, пакеты опять не проходят по вилану 100. Теперь сервер видит OLT, но не видит циску, а циско не видит сервер, но видит OLT.
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Смотрите в сторону бриджей
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
head писал(а):Смотрите в сторону бриджей
А что смотреть то? До обновление работало же.
interface front-port 0(смотрит Сisco 2900)
bridging to front-port 1
Pvid 100
exit
interface front-port 1 (сервер)
bridging to front-port 0
Pvid 100
exit
vlan 100
name Internet
tagged front-port 0
untagged front-port 1
exit
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: OLT LTP 8X проблемы подключения как switch
Отправьте полный show running мне на почту.
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
Вернуться в «Оборудование PON»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя