Есть такая проблема
Модем в режиме бридж дальше стоит Cisco с pppoe сессией
После 10-20 дней работы перестают проходить пакеты на 500 порт UDP - ISAKMP- cisco не может обменяться ключами и падают туннели.Интернет при этом работает - tcp проходит нормально.
Лечится перезагрузкой модема по питанию.
Такое было на 5 точках от Ростелекома - там поменяли модемы - где- то по одному разу , где то 2 раза и проблема снялась.
Осталась одна точка , там уже поменяли модем 3 раза и все равно через 20 дней пакеты перестают ходить
Что можно сделать ?
Возможно глючные ревизии модемов ?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
NTU-RG1402G не проходит UDP 500 порт
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 сен 2017 14:35
- Reputation: 0
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: NTU-RG1402G не проходит UDP 500 порт
В момент проблемы можете вывести из-под telnet устройства вывод ebtables -L
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 сен 2017 14:35
- Reputation: 0
Re: NTU-RG1402G не проходит UDP 500 порт
Попробую , жду очередного зависания
Вчера заменили модем в 4 раз
Вчера заменили модем в 4 раз