Добрый день! Сегодня утром OLT выдала аварию:
Сообщение : Не удается получить показания датчика температуры 'SFP'
Приоритет : MAJOR
OID : 1.3.6.1.4.1.35265.2.1.1.1.9
Хотелось бы узнать, с чем это может быть связано и как исправляется?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Авария на LTP-4x
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: Авария на LTP-4x
Добрый день, покажите вывод:
show system environment
show system environment
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
Re: Авария на LTP-4x
System information:
CPU load average (1m, 5m, 15m): 0.37 1.54 2.12
Free RAM/Total RAM (Mbytes): 289/495
Temperature (sensor1/sensor2): 2C/12C
Fan configured speed, %: auto
Fan minimum speed, %: 15
Fan speed levels, %: 16 27 39 51 64 76 88 100
Fan state (fan0/fan1): 4560rpm 4380rpm
TYPE: LTP-4X-rev.C
HW_revision: 1v4
SN: GP2E000046
MAC: A8:F9:4B:8B:D8:90
Power supply information:
Module 1: PM160 220/12 1vX
Type: Alternate current(AC)
Intact: 1
Module 2: PM160 220/12 1vX
Type: Alternate current(AC)
Intact: 1
CPU load average (1m, 5m, 15m): 0.37 1.54 2.12
Free RAM/Total RAM (Mbytes): 289/495
Temperature (sensor1/sensor2): 2C/12C
Fan configured speed, %: auto
Fan minimum speed, %: 15
Fan speed levels, %: 16 27 39 51 64 76 88 100
Fan state (fan0/fan1): 4560rpm 4380rpm
TYPE: LTP-4X-rev.C
HW_revision: 1v4
SN: GP2E000046
MAC: A8:F9:4B:8B:D8:90
Power supply information:
Module 1: PM160 220/12 1vX
Type: Alternate current(AC)
Intact: 1
Module 2: PM160 220/12 1vX
Type: Alternate current(AC)
Intact: 1
-
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
- Контактная информация:
Re: Авария на LTP-4x
Проблема в том, что у вас очень низкая температура, минимальная для датчиков 5 градусов.
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
Re: Авария на LTP-4x
Спасибо
Я так и предполагал.
Я так и предполагал.
Вернуться в «Оборудование PON»