Страница 1 из 1

Авария на LTP-4x

Добавлено: 14 ноя 2017 09:13
igorsk
Добрый день! Сегодня утром OLT выдала аварию:

Сообщение : Не удается получить показания датчика температуры 'SFP'
Приоритет : MAJOR
OID : 1.3.6.1.4.1.35265.2.1.1.1.9

Хотелось бы узнать, с чем это может быть связано и как исправляется?

Re: Авария на LTP-4x

Добавлено: 14 ноя 2017 16:44
Александр Д
Добрый день, покажите вывод:

show system environment

Re: Авария на LTP-4x

Добавлено: 14 ноя 2017 18:19
igorsk
System information:
CPU load average (1m, 5m, 15m): 0.37 1.54 2.12
Free RAM/Total RAM (Mbytes): 289/495
Temperature (sensor1/sensor2): 2C/12C

Fan configured speed, %: auto
Fan minimum speed, %: 15
Fan speed levels, %: 16 27 39 51 64 76 88 100

Fan state (fan0/fan1): 4560rpm 4380rpm
TYPE: LTP-4X-rev.C
HW_revision: 1v4
SN: GP2E000046
MAC: A8:F9:4B:8B:D8:90
Power supply information:
Module 1: PM160 220/12 1vX
Type: Alternate current(AC)
Intact: 1
Module 2: PM160 220/12 1vX
Type: Alternate current(AC)
Intact: 1

Re: Авария на LTP-4x

Добавлено: 15 ноя 2017 08:40
Александр Д
Проблема в том, что у вас очень низкая температура, минимальная для датчиков 5 градусов.

Re: Авария на LTP-4x

Добавлено: 15 ноя 2017 08:44
igorsk
Спасибо

Я так и предполагал.