Добрый день! на сети GPON подключено used 218 ОНТ, последнее 2 недели выходит активные аварии. С чем это может быть связано?
Еще есть авария по PON портам, Сообщение : Возможен обрыв магистрального кабеля! Оптический линк №7 [slot 0]. Но линк на interface 0/7/0 не падал( логи ниже, время UTC +6). Жду ответа, на все вопросы готов ответить.
Дата создания             : 2018-04-19 13:58:46
Название источника        : MA4000
Сообщение                 : Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ [30 МБ]
Приоритет                 : MAJOR
OID                       : 1.3.6.1.4.1.35265.1.22.100.3.2
Пар 1                     : 30
Пар 2                     : 30
Пар 3                     : 0 *
MessageExState            : 0
Статус                    : NEW
IP источника              : 172.16.106.14
Тип источника             : MA4000
Нормализует OID           : n/a
OntSerial                 : n/a
Дата возникновения аварии : 2018-04-19 13:58:46
ma4000# show system information 1
System information (1):
    Uptime (d:h:m:s): 64:12:2:53
    CPU load (1/5/15 minutes): 0.00/0.00/0.00
    RAM (total/free), Mbytes: 498/244
    Partition '/' (total/free), Mbytes: 57/21
    Partition '/mnt/tools' (total/free), Mbytes: 1024/950
    Partition '/mnt/config' (total/free), Mbytes: 64/60
    Partition '/mnt/log' (total/free), Mbytes: 128/123
    Temperature (SFP): 32C
    Temperature (CPU): 36C
    Temperature (Switch) : 47C
    Firmware version: 3.26.0.1376 r46801 12:03:44 11/01/2017
    Linux version: Linux version 2.6.22.18 (user@745b400c0647) (gcc version 4.3.2 (sdk3.2rc1-ct-ng-1.4.1) ) #1 Wed Jan 11 18:27:59 NOVT 2017
    MAC address: a8:f9:4b:8b:b4:c0
    Serial number: OL02001609
----------------------------------------------
    Serial number:       ELTX6900127C
    Equipment ID         NTU-2W
    Version:             3.25.4.917
    LinkUp :             2018-04-13 09:25:54
    LinkDown :           ------
    Last state :         Working
ma4000# show interface ont 0/7/0 state
-----------------------------------
[ONT0/7/0] state
-----------------------------------
    Serial number:       ELTX6900127C
    Slot:                0
    Gpon password:       0000000000
    Gpon-port:           7
    ONT ID:              0
    Equipment ID:        NTU-2W
    Hardware version:    1v3
    Software version:    3.25.4.917
    Equalization delay:  34006
    FEC state:           Disable
    OMCI port:           1
    Alloc IDs:           320 0
    Hardware state:      ACTIVATE
    State:               OK
    ONT distance:        2.964 [km]
    RSSI:                n/a
			
									
									
						  О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
	Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ
- 
				ntaskinbaev
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 25 окт 2017 13:14
 - Reputation: 0
 
- 
				Александр Д
 - Сообщения: 1109
 - Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
 - Reputation: 2
 - Откуда: Элтекс
 - Контактная информация:
 
Re: ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ
По поводу памяти, посмотрите сколько там свободно, show slot 0 information, там есть ошибка в описании этой аварии, она пишет про 30 мегабайт, хотя реально считает проценты, поэтому  нужно понизить порог с 30 на 10 вот так 
alarm plc free-space level 10
По поводу аварии "возможен обрыв" ее генерирует не OLT, а EMS тут вопрос когда она была сгенерирована им.
			
									
									alarm plc free-space level 10
По поводу аварии "возможен обрыв" ее генерирует не OLT, а EMS тут вопрос когда она была сгенерирована им.
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /
						- 
				ntaskinbaev
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 25 окт 2017 13:14
 - Reputation: 0
 
Re: ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ
да,действительно на шасси настроено вывод аварии при 30%, и свободна там Free RAM/Total RAM (Mbytes):      74/241
ma4000# show alarm configuration ram
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 30%
сейчас настроил
ma4000# show alarm configuration free-space
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 10%
			
									
									
						ma4000# show alarm configuration ram
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 30%
сейчас настроил
ma4000# show alarm configuration free-space
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 10%
- 
				ntaskinbaev
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 25 окт 2017 13:14
 - Reputation: 0
 
Re: ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ
По вашим рекомендациям не удалось устранить ошибку , авария исчезла после ввода команды 
ma4000(config)# alarm plc ram free-ram 10
ma4000# show alarm configuration ram
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 10%
			
									
									
						ma4000(config)# alarm plc ram free-ram 10
ma4000# show alarm configuration ram
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 10%
Вернуться в «Оборудование PON»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя