Страница 1 из 1

Ektex.EMS ltp-8x Ошибка операции перечитывания конфигурации

Добавлено: 26 дек 2018 05:37
IgorA
Здравствуйте, не подскажите что это означает?

Код: Выделить всё

ID                        : 3942
Дата создания             : 2018-12-26 01:15:05
Название источника        : LTP-8X-10.7.1.2
Сообщение                 : Ошибка операции перечитывания конфигурации
Приоритет                 : MAJOR
OID                       : 1.3.6.1.4.1.35265.1.22.100.1.225
Пар 1                     : 0 *
Пар 2                     : 0
Пар 3                     : 0
MessageExState            : 0
Статус                    : NEW
IP источника              : 10.7.1.2
Тип источника             : LTP8X
Нормализует OID           : n/a
OntSerial                 : n/a
Дата возникновения аварии : 2018-12-26 01:15:05
Дата обработки            :
Обработчик                :
Дата закрытия             :
Вид закрытия              :
Источник закрытия         :


* - значимый параметр

Re: Ektex.EMS ltp-8x Ошибка операции перечитывания конфигурации

Добавлено: 28 дек 2018 10:12
Dirks G
Добрый день.
Этот трап означает проблему после перечитывание конфигурации, т.е был дан commit, затем reread и что-то пошло не так.
Лог с LTP сохранился?