Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

TAU-8 длительность FLASH

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
andreyka459
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 24 июл 2013 13:13
Reputation: 0
Откуда: ООО Речсвязьсервис г.Москва

TAU-8 длительность FLASH

Сообщение andreyka459 » 27 янв 2014 19:49

в соотвсетствии с приказом министераства связи РФ, для телефонных аппаратов в России установлена длительность сигнала вызова ДВО (те FLASH) 40-120мс (ОСТ45.187 http://www.opengost.ru/iso/33_gosty_iso ... oviya.html)

тем не менее TAU-8 воспринимает как FLASH и сигнал длительностью 120-500мс
регулировки максимальной длительности НЕТ

не хотите ли это исправить? всетаки стандарт...

Evgeniy
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
Reputation: 0
Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"

Re: TAU-8 длительность FLASH

Сообщение Evgeniy » 03 фев 2014 18:47

День добрый.

Максимальное значение flash называется в настройках - время offhook. Регулируется там же где устанавливается min flash time. Для указанного Вами диапазона (40-120) нужно уменьшить верхнюю планку.
Но хочу заметить, что телефоны иностранного производства без регулировки flash могут не выдавать разрыв шлейфа в указанном диапазоне и наврятли абонентов Вы заставите сменить ТА указав ссылку на ОСТ и объяснить им почему при нажатии flash они слышат короткие гудки отбоя. Обычно учитывая это верхний порог выставляют гораздо выше.
Федоркин Евгений / Элтекс / Сервисный центр VoIP/ Techsupp@eltex.nsk.ru

Sergvd
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 фев 2010 19:53
Reputation: 0
Откуда: Волгодонск
Контактная информация:

Re: TAU-8 длительность FLASH

Сообщение Sergvd » 24 июл 2015 13:29

Аналогичная проблема.
Есть 3 разных телефонных аппарата, пытаемся выставить настройки flash для локального переключения. Переключение то работает, то не работает. Регулируем min flash time и время offhook, может нужно еще какой нибудь параметр менять ?

Evgeniy
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
Reputation: 0
Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"

Re: TAU-8 длительность FLASH

Сообщение Evgeniy » 27 июл 2015 09:12

На детект flash влияет только диапазон - минимальный, максимальный порог. Выставите его в диапазоне 100/700 и проверьте работу ТА.
Было бы неплохо еще знать какое значение разрыва шлефа выдает сам ТА
Федоркин Евгений / Элтекс / Сервисный центр VoIP/ Techsupp@eltex.nsk.ru

Sergvd
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 фев 2010 19:53
Reputation: 0
Откуда: Волгодонск
Контактная информация:

Re: TAU-8 длительность FLASH

Сообщение Sergvd » 28 июл 2015 12:34

Где данную информацию можно посмотреть, по значение разрыва шлефа ТА. Нашел мануалы на ТА, но там нет данной информации. Преобладают ТА GE и несколько панасоников, режим переключения Local CT.

Evgeniy
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
Reputation: 0
Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"

Re: TAU-8 длительность FLASH

Сообщение Evgeniy » 28 июл 2015 14:59

Искать в мануалах, либо уточнять на форумах/сайтах производителя. Какое значение они выдают, к сожалению, не подскажу.
Можете, если под рукой есть осцилограф, замерить сами длительность разрыва шлейфа.

На данный момент в настройках шлюза какой диапазон выставлен?
Федоркин Евгений / Элтекс / Сервисный центр VoIP/ Techsupp@eltex.nsk.ru

Sergvd
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 фев 2010 19:53
Reputation: 0
Откуда: Волгодонск
Контактная информация:

Re: TAU-8 длительность FLASH

Сообщение Sergvd » 31 июл 2015 14:47

сейчас верхний предел 700, нижний 100. Играемся с верхним от 500-800, нижний от 100-400. На одном меньше 100 при нажатии флэш отбой идет, на другом меньше 200 идет отбой. На каждом телефоне по разному. Телефоны у нас не новые, лет по 15. Попробую на форуме производителя поискать значения.