Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

TAU16 флуд авторизации

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
Ant90
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 ноя 2016 18:04
Reputation: 0

TAU16 флуд авторизации

Сообщение Ant90 » 16 ноя 2016 18:15

Добрый день. Возникла такая проблема. В данный момент пользуемся 2мя вашими шлюзами тау16. На сервер с них постоянно прилетает флуд авторизации. Сервер их принимает и определяет как неверный логин или пароль номеров. Причём все эти номера на сервере в регистрации. Скрин как это выглядит в атс могу выслать

Dmitriy_eltex
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
Reputation: 10

Re: TAU16 флуд авторизации

Сообщение Dmitriy_eltex » 17 ноя 2016 09:12

Ant90 писал(а):Добрый день. Возникла такая проблема. В данный момент пользуемся 2мя вашими шлюзами тау16. На сервер с них постоянно прилетает флуд авторизации. Сервер их принимает и определяет как неверный логин или пароль номеров. Причём все эти номера на сервере в регистрации. Скрин как это выглядит в атс могу выслать

Здравствуйте.

Это вполне предсказуемое поведение, чтобы этого избежать проделайте следующее:
1) отключите неиспользуемые порты, установив галочку disabled
2) установите Режим контроля основного прокси по INVITE, если стоит REGISTER
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP

Ant90
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 ноя 2016 18:04
Reputation: 0

Re: TAU16 флуд авторизации

Сообщение Ant90 » 17 ноя 2016 12:07

Галочки на портах стоят. выставлен Invite. всё равно с реальных номеров, которые физически в работе прилетает AUTH-FAILURE auth-control: Authorization failure

Ant90
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 ноя 2016 18:04
Reputation: 0

Re: TAU16 флуд авторизации

Сообщение Ant90 » 17 ноя 2016 13:00

2 Tau16 настроены идентично, с 1 одного флуда уже нет.
Пришла новая партия TAU 2 (40 шт.), достали один, настроили и с него тоже прилетают подобные запросы.
Ваши рекомендации на данный момент проблему не решили.
Просим оказать содействие в решении проблемы.
Ниже лог с сервера авторизации:

585396 Query call splSIPLogAdd('3463316219', '', '10.0.0.153', 'AUTH-FAILURE', 'auth-control: Authorization failure')
585398 Query call splSIPLogAdd('3463316221', '', '10.0.0.153', 'AUTH-FAILURE', 'auth-control: Authorization failure')
585398 Query call splSIPLogAdd('3463316333', '', '194.247.24.15', 'AUTH-FAILURE', 'auth-control: Authorization failure')
585397 Query call splSIPLogAdd('3463316222', '', '10.0.0.153', 'AUTH-FAILURE', 'auth-control: Authorization failure')
585398 Query call splSIPLogAdd('423', '', '213.202.233.198', 'AUTH-FAILURE', 'auth-control: Authorization failure')
585398 Query call splSIPLogAdd('3463316226', '', '10.0.0.153', 'AUTH-FAILURE', 'auth-control: Authorization failure')
585399 Query call splSIPLogAdd('3463316333', '', '194.247.24.15', 'AUTH-FAILURE', 'auth-control: Authorization failure')

Dmitriy_eltex
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
Reputation: 10

Re: TAU16 флуд авторизации

Сообщение Dmitriy_eltex » 17 ноя 2016 14:44

Хм...в таком случае нужно снимать ТСР дамп так называемого "флуда".
Может быть это и не "флуд" вовсе, а просто ваш SIP сервер ведет себя некорректно?
Вероятность того, что 40-разных шлюзов все сразу "странно флудят" практически равна 0, а вот вероятность проблемы на SIP сервере есть, т.к. он один смотрит на все шлюзы. Например, могут идти частые попытки переавторизации, если ваш SIP сервер по какой то своей причине отменяет первую нормальную авторизацию.

В общем, чтобы разобраться снимите ТСР дамп по инструкции http://kcs.eltex.nsk.ru/articles/37
Включите запись дампа на проблемной tau16 на время, достаточное до появления строк "Authorization failure" на сервере.
Пришлите конфигурацию проблемной tau16 и ТСР дамп на нашу почту techsupp@eltex.nsk.ru с указанием ссылки на
эту тему.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP

Ant90
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 ноя 2016 18:04
Reputation: 0

Re: TAU16 флуд авторизации

Сообщение Ant90 » 17 ноя 2016 16:04

Дело в том, что с Cisco проблем, к примеру, нет. Ни с одного такого не прилетает, а их 100+. Из 40 tau2 я тестил только один и увидел аналогичную картину, как и с tau16

Ant90
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 ноя 2016 18:04
Reputation: 0

Re: TAU16 флуд авторизации

Сообщение Ant90 » 17 ноя 2016 17:39

с tau2 аналогично снимается дамп? локально

Dmitriy_eltex
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
Reputation: 10

Re: TAU16 флуд авторизации

Сообщение Dmitriy_eltex » 18 ноя 2016 08:32

Ant90 писал(а):с tau2 аналогично снимается дамп? локально

Для начала достаточно дампа с tau16 и конфигурации. Думаю по нему будет видно, что ваш сервер считает флудом.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP