Сообщение Dmitriy_eltex » 14 дек 2016 12:01
Здравствуйте.
Если в линии есть паразитный контакт, порт может коротить или возникнет утечка по току.
Все вышеуказанное может привести к перегреву порта.
Если блокировка уходит при физически отключенной линии, значит проблема в линии.
Я бы посоветовал поменять местами линии 1 и 2 порта и посмотреть перейдет ли блокировка с порта на порт, или
останется на 1.
Если перейдет, значит проблема в линии/аппарате.
Если останется, значит проблема в tau2m и ее необходимо менять.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP