Сгорел сегодня pm160-220/12_1v5 уже второй. Разобрал - у обоих взорван R19, и сгорели предохранители FU1 и FU2.
По останкам резистора вроде понятно, что он на 30 ОМ, а номинал предохранителей FU1 и FU2 кто знает?
Вообще такая проблема я так понял характерна (раз у меня их уже два с такими симптомами), кто еще сталкивался с подобным? Что еще выгорает в таких случаях?
upd. Так же сгорел транзистор Q1 с маркировкой 24N60M2 в обоих случаях.
Блоки стояли в разных устройствах, в разных местах.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Блок питания pm160
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 авг 2016 14:09
- Reputation: 0
- Откуда: Achinsk
- Контактная информация:
Re: Блок питания pm160
Вот комментарий технического специалиста по БП:
Пробит Q1 stf24n60m2
Если сгорел R19(0,3Ом), то D4(L4984D), а так же R31(1kОм) тоже сгорели. Предохранители FU1, FU2 - 3,15A.
Наиболее вероятная причина, аномальный выброс в сети 220V.
Или запитали от ИБП "с аппроксимированной синусоидой" (PM160 оснащён APFC, его можно питать только "чистой синусоидой" https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=187971)