Страница 1 из 1

КПВ при звонке с SMG500 на SI2000

Добавлено: 12 мар 2021 11:48
sadux
Здравствуйте! Имеесть схема SMG500 ---(SIP/T)--> SI3000 ---(E1)--> SI2000.
При звонке с IP-телефона, подключенного к SMG500 КПВ начинается с двух коротких сигналов, затем нормальное КПВ. С чем это может быть связано и как добиться корректного КПВ сразу с момента вызова?

Re: КПВ при звонке с SMG500 на SI2000

Добавлено: 15 мар 2021 17:08
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.

Предлагаю завести заявку:
https://eltex-co.ru/support/

в которую приложить:
1) Конфигурацию Вашей SMG (Сервис->Управление файлами конфигурации->Скачать);
2) TCP дамп неудачного звонка с интерфейса any (Раздел РСАР трассировки);
3) Лог PBX_PSTN неудачного звонка все уровни 1 (Раздел PBX трассировки).