Здравствуйте !
Не удаёться настроить настроить прохождение факсов. Схемка факс1 - ТАУ - Cisco5350 - факс2.
Пробовали T.38. звонки проходят факсы не связываються, отваливаються no response.( другим шлюзом нормально)
В чем может быть проблема ?
Версия sip:
User-Agent: TAU-32.IP v2.0 with sofia-sip/1.12.8
настройки на ТАУ:
cat fax.conf
ratemanagement 1;
bitrate 9600;
datagram 512;
cat sip.conf
;
; SIP configuration
;
enablesip 1 ; enable SIP
useproxy 1 ; enable proxy
proxyip 10.90.208.2 ; ip address of SIP proxy
obtimeout 0 ; Dial timeout
outbound 1 ; proxy is outbound
registration 0 ; registration
registrarip 10.90.208.2 ; ip address of registrar
expires 1800 ; registration expires
authentication 0 ; authentication: 0-off, 1-global, 2-user defined
username test ; authentication user name
password test ; authentication password
natsupport 0 ; 0 - none, 1 - fixed IP, 2 - use STUN server
publicip 192.168.0.1 ; fixed public IP
stunserver 192.168.0.2 ; stun server address
cat codecs.conf
;
; codecs configuration
;
; list of codecs in preffered order
g711a 1
g728 0
g723 0
g711u 0
g729 0
; packet coder time for G.711, G.729 and G.728
g711pte 10 ; packet coder time for G.711 (10, 20 ms)
g729pte 20 ; packet coder time for G.729 (10, 20 ms)
g728pte 20 ; packet coder time for G.728 (5, 10, 20 ms)
; codec features
dtmftransfer 1 ;1 - DTMF transfer mode (0 - indand 1 - rfc2833, 2 - INFO)
flashtransfer 1 ;1 - Flash transfer mode (0 - disabled 1 - rfc2833, 2 - INFO
faxtransfer 3 ;1 - Fax transfer G.711 A, 2 - Fax transfer G.711 U, 3 - T.38 mode, 0 - off fax transfer
payload 96 ;payload type for rfc2833 mode
silencedetector 0 ;1 - silence compression, 0 - no silence compression
echocanceller 0 ;1 - use echo cancellation, 0 - do not use
comfortnoise 0 ;1 - comfort noise, 0 - no comfort noise
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
ТАУ-32.IP
void писал(а):Здравствуйте!
Попробуйте уменьшить значение datagram(через конфигуратор, либо из консоли) до 272.
Если не поможет - отпишитесь, будем разбираться.
Уменьшил. Факсы стали ходить.
В серии из 10 попыток успешними оказались 4. В остальных факсы не связывались. Пробовал играться c datagram в сторону уменьшения результат тот-же.
Можно ли как-то увеличить кол-во успешных попыток ?
Обновление получили, спасибо.
Проблема решилась, но возникла новая.
Если изменить исходную схему:
факс1 - ТАУ - Cisco5350 - факс2
на (в такой схеме и предполагаеться промышленная эксплуатиция ):
факс1 - ТАУ - astersik - Cisco5350 - факс2
то опять не проходят факсы.
по логам с tau и с астериска вроде всё нормально. re invite приходит. канал t38 проключаеться, но факс не проходит.
Пытаюсь разобраться почему.
Проблема решилась, но возникла новая.
Если изменить исходную схему:
факс1 - ТАУ - Cisco5350 - факс2
на (в такой схеме и предполагаеться промышленная эксплуатиция ):
факс1 - ТАУ - astersik - Cisco5350 - факс2
то опять не проходят факсы.
по логам с tau и с астериска вроде всё нормально. re invite приходит. канал t38 проключаеться, но факс не проходит.
Пытаюсь разобраться почему.
Есть ли у Вас возможность сделалть логи передачи в wireshark?
Интересуют логи с обоих сторон: тау32-asterisk и asterisk-cisco.
Логи можете отправить по адресу void1986@gmail.com
Интересуют логи с обоих сторон: тау32-asterisk и asterisk-cisco.
Логи можете отправить по адресу void1986@gmail.com
инженер-программист
>Судя по логу - проблема в asterisk.
>По сигнализации - все нормально, но трафик т38 идет только >от тау32, от asterisk - ничего.
>Насколько мне известно, у asterisk есть проблемы с >проксированием трафика т38.
так в этом логе только снупинг между тау и астериском.
между астериском и циской траффик большой я конечно могу его выслать на там ~11Mb и куча вызовов не имеющих отношения к делу.
Я ещё письмо выслал(повторно) где средствами устройств логи сняты.
в логе астериска включено только в взаимодействие с тау.
в логи циско можно отследить взаимодействие с астериском.
>По сигнализации - все нормально, но трафик т38 идет только >от тау32, от asterisk - ничего.
>Насколько мне известно, у asterisk есть проблемы с >проксированием трафика т38.
так в этом логе только снупинг между тау и астериском.
между астериском и циской траффик большой я конечно могу его выслать на там ~11Mb и куча вызовов не имеющих отношения к делу.
Я ещё письмо выслал(повторно) где средствами устройств логи сняты.
в логе астериска включено только в взаимодействие с тау.
в логи циско можно отследить взаимодействие с астериском.
Вернуться в «Оборудование VoIP»