Здравствуйте!
Есть необходимость в мониторинге работы оборудования TAU-36.IP, стандартными средствами станции МС240 (NCS, MON). Подскажите как это можно реализовать, добавить на карту данный объект возможно, но вот с мониторингом возникли проблемы.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Мониторинг TAU-36.IP.
-
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
- Reputation: 0
- Откуда: ELTEX
- Контактная информация:
Здравствуйте!
В НЦС мониторинг ТАУ происходит по SNMP
В конфигурации ТАУ в закладке "Network" нужно поставить "Enable SNMP", затем в закладке "SNMP" прописать ip сервера НЦС "Trap Sink" и пароли ro, rw и trapCommunity (в конфигурации НЦС прописать аналогичные)
В НЦС создаете объект ТАУ72, указываете ее ip и прописываете пароли
read - это ro
write - это rw
ну и ставите флаг "мониторинг состояний"
В НЦС мониторинг ТАУ происходит по SNMP
В конфигурации ТАУ в закладке "Network" нужно поставить "Enable SNMP", затем в закладке "SNMP" прописать ip сервера НЦС "Trap Sink" и пароли ro, rw и trapCommunity (в конфигурации НЦС прописать аналогичные)
В НЦС создаете объект ТАУ72, указываете ее ip и прописываете пароли
read - это ro
write - это rw
ну и ставите флаг "мониторинг состояний"