Страница 1 из 1

Проблема с звонками ТАУ-32.ip

Добавлено: 31 авг 2011 12:12
Dmitriy76
Здравствуйте! Приобрели Тау-32.ip настроили по 323 с avaya, все работает разговорный тракт есть а звонок на телефон не идет. при КПВ напряжение на линии изменяется на AC но недостаточное для звонка, может все дело в перемычках ? прошивка 3617

Добавлено: 02 сен 2011 14:05
Женя
Здравствуйте!
1. Попробуйте сделать тестирование абон. линии и выложите результаты сюда
2. На всех портах такая ситуация?
3. Какой аппарат подключаете? нет на него описания, какой минимальный порог чувствительности вызывного напряжения?
4. Сколько вольт питания подается на ТАУ32?

Добавлено: 19 сен 2011 15:45
Dmitriy76
Проблема решена !
из за недостаточного питания 24v был занижен индуктор, 60v и все ok.
Спасибо за отзыв !