Страница 1 из 1

У TAU-32M.IP постоянно мерцает статус

Добавлено: 23 сен 2011 13:02
User42
В процессе настройки TAU-32M.IP столкнулся с проблемой: индикатор status мостоянно меняет цвет свечения красный-оранжевый-зелёный и устройство не может получить регистрацию номеров на SIP-proxy, период повторения составляет 9-10 сек. Из мануала узнал что перемежени красного-зелёного цветов означает загрузку в безопасном режиме. Хотелось бы узнать почему так происходит и как разобраться с этой проблемой.

Добавлено: 23 сен 2011 16:59
Evgeniy
День добрый!
Устройство вы только начали эксплуатировать или до этого момента оно у Вас стояло на сети?
Необходим лог с консоли при загрузке - подключитесь с COM порту на скорости - 115200
бит данных - 8
четность - нет
стоповые биты - 1
аппаратное управление - нет

И с помощью любой терминальной программы (будь то HyperTerminal или SecureCRT) снимите весь процесс загрузки.
Логи вышлите на почту Fedevg@eltex.org

Добавлено: 26 сен 2011 04:01
User42
Доброго времени суток!
Устройство используется впервые, аналогичное устройство с аналогичными настройками работает нормально.
Логи я отправил...

Добавлено: 29 сен 2011 04:17
User42
Доброго времени суток!
Уже решил проблему сам. Судя по всему я накосячил в настройках, потому что перезалив бэкап с работающего девайса на неработающий, я смог его запустить.
Вот уж правду говорят: "Не обращай внимания на проблемы юзера и они с 90% вероятностью решатся сами!" :-)
Тема закрыта.