Добрый день!
Имеется TAU-8.IP-W.
Версия ядра #665 Thu Sep 1 09:29:00 NOVST 2011
Версия прошивки #1.3.5 Fri Feb 10 11:59:55 2012
В порт 0 и 1 подсоединены телефоны с назначенными в панели FXS номерами 001 и 002 соответственно.
SIP выключен.
Не проходят вызовы между этими телефонами. Пробовал разный диалплан писать, ибо я не совсем понял в каком случае совершаются вызовы только внутри шлюза.
С SIP-ом проще, можно @ использовать для указания сервера, но прежде чем возьмусь за SIP надо убедиться, что работают вызовы внутри)
Прилагаю логи (txt без расширения) моих попыток.
http://rusfolder.com/32956369
Диалплан ------ От-Кому ------ Тип набора
S10, L30 (00X@{local}) 001->002 PULSE
S10, L30 (00X) 001->002 TONE
S10, L30 ( ) 001->002 TONE
S10, L30 (00X) 001->002 PULSE
Буду премного благодарен за помощь!
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
TAU-8.IP-W не проходят вызовы между FXS
Добрый день!
Диалплан ------ От-Кому ------ Тип набора
S10, L30 (00X@ip шлюза) 001->002 TONE
ip шлюза = ip адрес WAN порта.
Лог: http://rusfolder.com/33013099
Не проходит.
Даже не представляю пока, что может быть. Со шлюзом Linksys SPA8000 всё работало.
Диалплан ------ От-Кому ------ Тип набора
S10, L30 (00X@ip шлюза) 001->002 TONE
ip шлюза = ip адрес WAN порта.
Лог: http://rusfolder.com/33013099
Не проходит.
Даже не представляю пока, что может быть. Со шлюзом Linksys SPA8000 всё работало.
Evgeniy писал(а):Вечер добрый.
Конфигурацию шлюза на Fedevg@eltex.org скиньте с пометкой на тему форума
Выслал.
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей