Добрый день.
интересует, как зарегистрировать абонентские внутренние номера (FXS) шлюза TAU-32 на цифровом шлюзе SMG1016M.
Делаю такие образом.
на TAU-32
присваиваю портам FXS внутренние номера. назначаю Profiile 2.
В PBX-SIP-Profile2 назначаю Proxy и IP адрес SGM1016m
на SMG1016M
создаю SIP-абонентов
задаю номера, те же, что и на TAU-32, указываю логин и пароль.
вообщем все, регистрации нет.
P.S.1 TAU-32 без проблем соединился через транк h.323, с IP-Office 500 v.2
P.S.2 так же нет регистрации и SIP софтфона, к SMG1016M. Может где есть галка, разрешения регистрации SIP абонентов.
можете описать последовательность подключения . . .SIP абонентов.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
SMG1016M и TAU32
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: SMG1016M и TAU32
Здравствуйте.
Для регистрации SIP абонентов необходимо создать SIP профиль, после чего привязать его к ним.
SIP профиль создается в разделе Маршрутизация->Интерфейсы SIP->Добавить->Выбрать режим SIP профиль
Затем в настройках Абоненты->SIP абоненты нужно привязать данный профиль к абонентам.
Если после этого регистрация не пойдет, то пришлите конфигурацию вашей SMG(Сервис->Управление файлами конфигурации->Скачать)
Для регистрации SIP абонентов необходимо создать SIP профиль, после чего привязать его к ним.
SIP профиль создается в разделе Маршрутизация->Интерфейсы SIP->Добавить->Выбрать режим SIP профиль
Затем в настройках Абоненты->SIP абоненты нужно привязать данный профиль к абонентам.
Если после этого регистрация не пойдет, то пришлите конфигурацию вашей SMG(Сервис->Управление файлами конфигурации->Скачать)
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: SMG1016M и TAU32
Добрый день.
Удалось зарегистрироваться софттелефоном (3cxphone), а вот шлюзом TAU-32M нет. в мониторинге на портах пишет Failed.
Удалось зарегистрироваться софттелефоном (3cxphone), а вот шлюзом TAU-32M нет. в мониторинге на портах пишет Failed.
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: SMG1016M и TAU32
Пришлите 2 конфигурации: одну с тау32, другую с смг
Также пришлите ТСР дамп неуспешной регистрации, вы сможете его снять средствами SMG:
раздел PCAP трассировки->TCP-dump->Выберите интерфейс any->нажмите запустить
После этого выждете несколько минут и остановите трассировку, в правой части формы появиться файл any.pcap, загрузите его и отправьте нам
Также пришлите ТСР дамп неуспешной регистрации, вы сможете его снять средствами SMG:
раздел PCAP трассировки->TCP-dump->Выберите интерфейс any->нажмите запустить
После этого выждете несколько минут и остановите трассировку, в правой части формы появиться файл any.pcap, загрузите его и отправьте нам
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: SMG1016M и TAU32
все, TAU-32 у меня зарегился на SMG1016. надо было Profile1 настраивать на TAU. Я настраивал профиль2, и указал везде второй на порта, и не работало.