О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Тау 72

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
Alex0785
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июн 2014 15:25
Reputation: 0

Тау 72

Сообщение Alex0785 » 13 ноя 2014 19:41

Здравствуйте, на Тау 72 переодически включается блокирова на порту "temperature has exceeded the permissible parameters". Что это за ошибка и в связи с чем она возникает(в документации ненашел). Версия прошивки 2.11.1

shader
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 01 фев 2014 18:00
Reputation: 0
Откуда: Таганрог

Re: Тау 72

Сообщение shader » 15 ноя 2014 01:40

Перегрев абонентских комплектов (с).
Установите минимальный температурный порог включения вентиляторов. Мне это помогло.

Evgeniy
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
Reputation: 0
Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"

Re: Тау 72

Сообщение Evgeniy » 17 ноя 2014 10:21

День добрый.

Порекомендую Вас сначало обновить версию ПО до актуальной 2.12
Проверьте в монтироинге шлюза какая сейчас температура в нем.
Какой сейчас минимальный порог срабатывания вентиляторов выставили? Включение на постоянную работу влияет на блокировки?
Федоркин Евгений / Элтекс / Сервисный центр VoIP/ Techsupp@eltex.nsk.ru

Alex0785
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июн 2014 15:25
Reputation: 0

Re: Тау 72

Сообщение Alex0785 » 17 ноя 2014 12:55

Спасибо за ответы. Действительно был высокий порог срабатывания вентилятора.


Вернуться в «Оборудование VoIP»