Страница 1 из 1

Включение SMG1016M в разрыв существующего ОКС7 стыка

Добавлено: 21 ноя 2014 03:56
sergee
Здравствуйте уважаемые специалисты!

Возникла необходимость перевести существующий стык с оператором связи с синхронной двушки по которой ОКС7 прокинут от оператора до нашей станции, на езернет + сип. Для этого приобретено устройство SMG1016M для размещения у оператора связи.

Если бы это был не ОКС7+SMG1016M, а EuroISDN+AS5350, то для минимизации рисков от неправильных телодвижений я бы поступил следующим образом: пропустил бы поток насквозь через AS5350 в обе стороны и по мере необходимости заворачивал звонки в VoIP. К сожалению с ОКС7 я знаком не так хорошо как с обычным ISDN, а SMG1016M вижу впервые, по этому возник вопрос:

Можно ли реализовать подобную схему - включить SMG1016M в разрыв существующего ОКС7 соединения? Что для этого нужно? Нужен ли для этого дополнительный поинт код? что ещё?

Заранее благодарен!

Re: Включение SMG1016M в разрыв существующего ОКС7 стыка

Добавлено: 26 ноя 2014 16:50
Bokrenok
sergee писал(а):Можно ли реализовать подобную схему - включить SMG1016M в разрыв существующего ОКС7 соединения? Что для этого нужно? Нужен ли для этого дополнительный поинт код?


Можно.
Дополнительный point-code не обязателен (хотя и некорректно будет с точки зрения организации сети SS7)
Можно для каждого из стыков представляться нужным point-code.

Скажем текущий стык имеет коды A и B.
Тогда на SMG на одном стыке надо настроить DPC=A + OPC=B, а на втором стыке наоборот: DPC=B + OPC=A.
т.е. для станции A SMG будет представляться станцией B, и наоборот, для станции B SMG будет представляться станцией A.


sergee писал(а):что ещё?

Для пропуска вызовов надо задать для каждой "группы ОКС-7" транк-группу, а так же настроить машрутизацию вызовов через план нумерации.
Машрутизацию вызовов настроить либо по маскам номеров либо, что проще для начала, через префикс прямой маршрутизации (тогда все вызовы без анализа номеров будут уходить по выбранному направлению).