Страница 1 из 1

Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 24 ноя 2014 15:19
shader
Добрый день.
На одном из свежеустановленных VOIP-шлюзов ТАУ-72(48), запитанный от УЭП1-1(48) Возникла проблема:
4 порта подряд заблокировались и выдают статус "low Vbat level". Перезагрузка шлюза и смена ПО не помогли.

Со слов монтеров, подключили на них абонентов. Порты поработали немного и всё...

Сейчас порты висят в воздухе. С них все отключено. Что можно ещё попробовать сделать?

Re: Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 25 ноя 2014 10:38
Dmitriy_eltex
Какое сейчас установлено ПО? пришлите скрин вкладки System Info

Re: Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 25 ноя 2014 10:46
Dmitriy_eltex
При отключенной линии есть блокировка?

Re: Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 25 ноя 2014 12:31
shader
Dmitriy_eltex писал(а):Какое сейчас установлено ПО? пришлите скрин вкладки System Info

Вот она.
10.png
10.png (38.77 КБ) 8251 просмотр

Re: Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 25 ноя 2014 12:34
shader
Вчера на одном из портов запустил тест. Тест вроде как "завис" (я не дождался). А с утра пришел - увидел результат.
12.png
12.png (38.72 КБ) 8251 просмотр

Re: Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 25 ноя 2014 13:51
shader
Dmitriy_eltex писал(а):При отключенной линии есть блокировка?

Да, есть. Только что ездил на объект. Откинул от шлюза 18-парный разъём (19-36) и провёл тест. Результат тот же. Перезагрузил шлюз, не подключая кабель. Результат тот же :(

Re: Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 25 ноя 2014 15:14
Dmitriy_eltex
Если с остальными портами все нормально, то скорей всего эти порты вышли за строя.
Вылечить получится только ремонтом-заменой оборудования

Re: Tay-72.ip(48):low Vbat level

Добавлено: 25 ноя 2014 15:38
shader
Dmitriy_eltex писал(а):Если с остальными портами все нормально, то скорей всего эти порты вышли за строя.
Вылечить получится только ремонтом-заменой оборудования

Спасибо.