Страница 1 из 1

SMG 2016 рассинхронизация E1

Добавлено: 30 мар 2015 15:37
JohnHarisson
Добрый день! Начинаю знакомство с танковым шлюзом SMG 2016, в веб-интерфейсе разделе «мониторинг потоков Е1» состояние одного из потока «WORK/SLIP», что означает рассинхронизацию потоков, подскажите пожалуйста где выставляется частота потока Е1? За ранее спасибо

Re: SMG 2016 рассинхронизация E1

Добавлено: 30 мар 2015 18:36
Bokrenok
JohnHarisson писал(а):Добрый день! Начинаю знакомство с танковым шлюзом SMG 2016, в веб-интерфейсе разделе «мониторинг потоков Е1» состояние одного из потока «WORK/SLIP», что означает рассинхронизацию потоков, подскажите пожалуйста где выставляется частота потока Е1? За ранее спасибо


Частота потока нигде не задается.
Настраиваются "Источники синхронизации" в одноименном разделе. Для захвата синхросигнала может быть выбран как один из потоков Е1 (например, от вышестоящего присоединяющего оператора),
так и дополнительный внешний источник первичной синхронизации.

Так же от SMG2016 по Е1 можно засинхронизировать присоединенные устройства (настроив синхронизацию на этих устройствах, соответственно).