Страница 1 из 1
smg 1016m
Добавлено: 13 май 2015 19:15
-Gu-
Возможно ли с помощью таблицы модификаторов заменить символ 8 в номере на +7? Или может есть какой-нибудь еще способ?
Re: smg 1016m
Добавлено: 15 май 2015 09:39
Женя
Для того чтобы в сторону SIP уходил символ + в начале номера CgPN, необходимо чтобы признак номера CgPN был international.
А признак номера можно поменять через таблицу модификаторов
Re: smg 1016m
Добавлено: 15 май 2015 11:41
Bokrenok
-Gu- писал(а):Возможно ли с помощью таблицы модификаторов заменить символ 8 в номере на +7? Или может есть какой-нибудь еще способ?
Женя писал(а):Для того чтобы в сторону SIP уходил символ + в начале номера CgPN, необходимо чтобы признак номера CgPN был international.
А признак номера можно поменять через таблицу модификаторов
т.е. меняем модификатором 8 на 7 и тип номера ставим "internatinal"
тогда при переходе вызова в SIP номер будет иметь вид "+7"
Re: smg 1016m
Добавлено: 26 май 2015 14:25
-Gu-
Возможно ли как-то проверить правильность коммутации Е1 замыкнием пар RX-TX?
Re: smg 1016m
Добавлено: 03 июн 2015 17:15
Evgeniy
Вы возьмите обычный светодиод и проверьте пару на передачу им. Свечение светодиода при включенном потоке подскажет передачу. Соответственно, передачу на прием встречной стороны скомутируйте. Полярность не имеет значения.