Коллеги!
Имеем TAU-32M.IP rev.B "medv2-tau32m.ip" Software version: 2.13.0
В ней 2 модуля FXS и FXO, работает тау с астериском в 4 местах, вроде нареканий нет.
Теперь вопрос: а что, в профиле SIP нельзя изменить порт протокола?Только тип (tcp/udp)?
К чему вопрос- хочется чтобы у каждого порта была возможность выставить персональный транспорт
( уникальное сочетание адреса и порта) для того, чтобы астериск не путался откуда пришел входящий вызов.
Вот как это у SPA8800:
sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport Comedia ACL Port Status Description
3626/3626 192.168.36.144 D No No A 5060 OK (8 ms)
3627/3627 192.168.36.144 D No No A 5160 OK (10 ms)
1 FXS 2 FXO, астериск никогда не запутается с какого пира пришел вызов- они разные и сконфигурированы по разному
Вообще в 13 астериске в pjsip можно всё сделать гибко, как надо, но пока рано в продакшн такое.
Собственно сам вопрос: сделать можете? Понимаю что сложно и много что переделывать, ну а кто кроме вас сделает тау
самым лучшим выбором для комплексной телефонизации? Как бывает без этого и что происходит в реале при необходимости
напишу, но думаю всё и так понятно.
Считайте мое обращение так сказать "feature request"
Теперь вопрос номер два. У меня тау несколько штук, покупались в теч. двух лет, сравнивал недавно две- есть отличия "версии В" и просто тау.
В чем отличия?В старой чтото было про принудительное включение вентиляторов, в новой там про расширенную петлю нечто.Прошивка 2.13 обеих
Предложение номер два.Почитав форум понял что отличия в подключении FXO/FXS есть и существенные.Думаю стоит выпустить документ более пристально описывающий
подключение FXO, со всеми таймерами и пр.Не далее как сегодня дефолтный таймер в 2 сек был причиний недозвона по линии, пришлось вспоминать и дословно сравнивать
две тау.
Предложение номер три. Давно я тут воду баламучу с тау, тк хочется от весьма удачной железки большего. Например, хочется русский АОН на FXO, ибо в районах РФ ну нет и
долго еще не будет много чего в том числе и callerID ( CallerID на АТС-54 как и тоналка это фантастика).Зато АОН там без запроса выдается.
Предложение номер четыре. Поскольку все таймауты приходится подбирать на реальных линиях, пользуюсь приборчиком для прослушивания че ж там происходит на линии
(кубик-усилитель и фирменный съемник с линии сигнала).Как бы снять что происходит на линии FXO и получить это удаленно?
Предложение номер пять. Хочется измерений параметров линии FXO в объеме примерно схожем с измерением параметров FXS. Иначе только выезд на место может выявить
что параметры уплыли и не у тебя.
Предложение номер шесть. Хочется таймер максимальной продолжительности разговора, чтоб линии FXO не висли. Поясняю.Позвонил клиент на FXO попал в IVR не дождался и бросил трубку.
Ессно на фоне посторонних звуков никто занято не распознает, ни отбойник ни шлюз (проверено).Единственное что помогает- таймер на макс длительность разговора.Возможно такое сделать в тау?
Таймер ваш по истеканию сессии не годится или не работает, тем более что голосовой канал не рвется.
Вот как то так. Что еще вспомню- напишу.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
ТАУ 32М.IP Разные порты в SIP профилях
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: ТАУ 32М.IP Разные порты в SIP профилях
Здравствуйте.
1) SIP порты, которые регистрируются, выбираются в настройках каждого абонентского порта или группы. Опция так и называется SIP port.
Если вам нужно отправлять пакеты на заданный SIP порт астериска, то допишите его через двоеточие:
192.168.122.177:5160 или 8хххххххххх@192.168.122.177:5160
2) На Рев В стоит другая ревизия сликов, которая менее требовательна к охлаждению. Были требования чтобы вообще не было вентиляторов на плате, по причине возможного выхода их из строя в помещениях где много пыли (подвалы, чердаки) и дополнительного шума в жилых помещениях. Поэтому мы убрали возможность включения вентиляторов. На по факту их подключить можно и включаются они только при превышении определенного порога ито не на полных оборотах.
3) Есть много уже написанных статей в базе знаний, вот например:
http://eltex.nsk.ru/support/knowledge/n ... na-fxo.php
4, 5, 6, 7..) По поводу всех пожеланий, отправьте в наш коммерческий отдел письмо-запрос о расширении функционала.
Контакты я скинул вам в личку.
1) SIP порты, которые регистрируются, выбираются в настройках каждого абонентского порта или группы. Опция так и называется SIP port.
Если вам нужно отправлять пакеты на заданный SIP порт астериска, то допишите его через двоеточие:
192.168.122.177:5160 или 8хххххххххх@192.168.122.177:5160
2) На Рев В стоит другая ревизия сликов, которая менее требовательна к охлаждению. Были требования чтобы вообще не было вентиляторов на плате, по причине возможного выхода их из строя в помещениях где много пыли (подвалы, чердаки) и дополнительного шума в жилых помещениях. Поэтому мы убрали возможность включения вентиляторов. На по факту их подключить можно и включаются они только при превышении определенного порога ито не на полных оборотах.
3) Есть много уже написанных статей в базе знаний, вот например:
http://eltex.nsk.ru/support/knowledge/n ... na-fxo.php
4, 5, 6, 7..) По поводу всех пожеланий, отправьте в наш коммерческий отдел письмо-запрос о расширении функционала.
Контакты я скинул вам в личку.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: ТАУ 32М.IP Разные порты в SIP профилях
1) SIP порты, которые регистрируются, выбираются в настройках каждого абонентского порта или группы. Опция так и называется SIP port.
Если вам нужно отправлять пакеты на заданный SIP порт астериска, то допишите его через двоеточие:
192.168.122.177:5160 или 8хххххххххх@192.168.122.177:5160
Всё, вопрос снят. Настроил и работает как нужно.100% попадание
Надеюсь, это не отразилось на потенциале модернизации?2) На Рев В стоит другая ревизия сликов, которая менее требовательна к охлаждению. Были требования чтобы вообще не было вентиляторов на плате, по причине возможного выхода их из строя в помещениях где много пыли (подвалы, чердаки) и дополнительного шума в жилых помещениях. Поэтому мы убрали возможность включения вентиляторов. На по факту их подключить можно и включаются они только при превышении определенного порога ито не на полных оборотах.
Это скорее для сообщества, как то уже даже в документацию редко приходится лезть- загружено в оперативку3) Есть много уже написанных статей в базе знаний, вот например:
http://eltex.nsk.ru/support/knowledge/n ... na-fxo.php
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Коллеги, спасибо за четкий ответ, держите уровень
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя