Страница 1 из 1

SMG-1016M: порядок работы модификаторов

Добавлено: 26 ноя 2015 16:47
Mangalor
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста: когда в таблице модификаторов на SMG-1016M задано несколько модификаторов, то какой алгоритм их срабатывания? Они просматриваются по возрастанию порядковых номеров? Когда модификатор подошёл по маске (сработал), то просмотр следующих модификаторов продолжается? Если да, то маски следующих модификаторов сравниваются с оригинальным номером или результатом работы предыдущих модификаторов?

Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов

Добавлено: 28 ноя 2015 11:04
Bokrenok
Алгоритм выбора модификатора примерно такой же как алгоритм выбора маски префикса в плане нумерации.
В независимости от порядка модификаторов в таблице из имеющегося списка должен быть выбран единственный модификатор и именно его параметры будут применены к номеру.
Выбирается по принципу: наиболее точно подходящая маска номера к текущему обрабатываемому номеру.

К примеру: маска (8495xxxxxxx) будет более точной чем (849xxxxxxxx)

Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов

Добавлено: 01 дек 2015 14:26
bravo
Mangalor писал(а):Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста: когда в таблице модификаторов на SMG-1016M задано несколько модификаторов, то какой алгоритм их срабатывания? Они просматриваются по возрастанию порядковых номеров? Когда модификатор подошёл по маске (сработал), то просмотр следующих модификаторов продолжается? Если да, то маски следующих модификаторов сравниваются с оригинальным номером или результатом работы предыдущих модификаторов?


из опыта работы с другим tdm оборудованием Элтекс (а так же из документации) в общем надо придерживаться всего одного правила - расписываешь префиксы более популярные - выше, но если есть уточнение префикса - его надо ставить выше этого общего префикса.

например:
(1) 7495123
(2) 7495

если наоборот - не будет срабатывать более точный префикс.

Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов

Добавлено: 02 дек 2015 10:39
Анна
bravo писал(а):из опыта работы с другим tdm оборудованием Элтекс (а так же из документации) в общем надо придерживаться всего одного правила - расписываешь префиксы более популярные - выше, но если есть уточнение префикса - его надо ставить выше этого общего префикса.

например:
(1) 7495123
(2) 7495

если наоборот - не будет срабатывать более точный префикс.

так только на наших старых станциях (БКП и МС240). на SMG порядок уже не важен

Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов

Добавлено: 02 дек 2015 12:45
bravo
тогда каков алгоритм обработки списка?

Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов

Добавлено: 28 янв 2016 09:31
Evgeniy
Выбор масок производится по более точной

В Вашем примере у Вас разные маски
(1) 7495123
(2) 7495

Если обрабатывается номре 7495123, то он никаким образом не попадет под 2ю маску и наоборот.

Вот если были бы записи

(1) 7495123
(2) 7495xxx