Страница 1 из 1

ТАУ-72

Добавлено: 18 фев 2016 20:10
Slowpoke
Подозреваю, что погорел порт. Поставил каденцию 300 мс на 800 мс и когда такой вызывной шел на простой аппарат все нормально, а при на DECT - заблочился порт и не включается. Dect выжил.
Все кроссировки сняли, тау ребутали по питанию, выключали/включали порт - постоянно висит блокировка (Не положена трубка). В приложении показания теста.

Re: ТАУ-72

Добавлено: 19 фев 2016 10:09
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.
Проверил у себя данную ситуацию - проблему не повторил.
Подключил радиотелефон DECT к tau72, настроил каденцию как у вас и долго звонил на порт.

По всей видимости, выход из строя вашего порта - единичный случай.

Re: ТАУ-72

Добавлено: 19 фев 2016 12:48
Slowpoke
Видимо.
Другой сотрудник с дектом, пожаловался на "дерганый звонок" и отсутствие CallerID при таком вызове (400 на 2000 мс). Когда убрали "звонок особого типа" - говорит все "ок".

Re: ТАУ-72

Добавлено: 19 фев 2016 15:31
Dmitriy_eltex
По поводу "дерганного звонка", повторяется всегда? - по идее получаете звонок, который настраиваете.
По поводу CallerID, пришлите конфигурацию и скажите номер порта FXS, на котором не работает CallerID.
Будем воспроизводить у себя.