Страница 1 из 1

TAU-32M.IP, вентиляторы

Добавлено: 14 мар 2016 12:05
Виктор8
Всем привет.Установлена TAU-32М.IP rev B, версия ПО:2.13.1. Проблема такая:в настройках РВХ нет управления вентилятором и во вкладке "СТАТУС" нет отображения о наличии вентилятора.

Re: TAU-32M.IP, вентиляторы

Добавлено: 22 мар 2016 11:45
Evgeniy
Добрый день.
На TAU32m revB не предусматривали возможность управления вентиляторами. Есть внутренние алгоритмы включения вентиляторов в работу при достижении определенной температуры на датчиках внутри корпуса.

Re: TAU-32M.IP, вентиляторы

Добавлено: 29 мар 2016 06:55
Виктор8
Evgeniy писал(а):Добрый день.
На TAU32m revB не предусматривали возможность управления вентиляторами. Есть внутренние алгоритмы включения вентиляторов в работу при достижении определенной температуры на датчиках внутри корпуса.



А возможно ли изменить температурный предел на датчиках?

Re: TAU-32M.IP, вентиляторы

Добавлено: 31 мар 2016 13:46
Evgeniy
На платах TAU32m revB управлять работой вентиляторов возможности нет.
У Вас какие-то проблемы на плате?

Re: TAU-32M.IP, вентиляторы

Добавлено: 31 мар 2016 14:01
Виктор8
Evgeniy писал(а):На платах TAU32m revB управлять работой вентиляторов возможности нет.
У Вас какие-то проблемы на плате?

Да,есть такая.Про это уже писали.Как только температура внутри на платах поднимается до +41 (смотрю в статусе),TAU перезагружается.

Re: TAU-32M.IP, вентиляторы

Добавлено: 31 мар 2016 14:23
Evgeniy
Напишите мне письмо на 3036@eltex.org