Мониторинг датчиков
Добавлено: 11 апр 2016 17:16
Добрый день.
Мне необходимо мониторить состояние вентиляторов. Подскажите, пожалуйста, какой для этого необходимо выбрать OID?
Существует три OID-а:
1. fxsMonitoringFanState - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.9.0
2. fxsMonitoringFan1Rotate - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.10.0
3. fxsMonitoringFan2Rotate - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.11.0
fxsMonitoringFanState - данный сенсор показывает включены ли вентиляторы или нет?
fxsMonitoringFan1Rotate/fxsMonitoringFan2Rotate - показывает вращется ли вентилятор или нет?
Правильно ли я понимаю: если fxsMonitoringFanState = 1 (вкл.), а fxsMonitoringFan1Rotate = 0 (не вращается) — значит вентилятор неисправен.
Подскажите какие занчения считаются критичными для датчиков Temp1, Temp2, Temp3, Temp4?
Модель: TAU-72.IP
Мне необходимо мониторить состояние вентиляторов. Подскажите, пожалуйста, какой для этого необходимо выбрать OID?
Существует три OID-а:
1. fxsMonitoringFanState - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.9.0
2. fxsMonitoringFan1Rotate - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.10.0
3. fxsMonitoringFan2Rotate - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.11.0
fxsMonitoringFanState - данный сенсор показывает включены ли вентиляторы или нет?
fxsMonitoringFan1Rotate/fxsMonitoringFan2Rotate - показывает вращется ли вентилятор или нет?
Правильно ли я понимаю: если fxsMonitoringFanState = 1 (вкл.), а fxsMonitoringFan1Rotate = 0 (не вращается) — значит вентилятор неисправен.
Подскажите какие занчения считаются критичными для датчиков Temp1, Temp2, Temp3, Temp4?
Модель: TAU-72.IP