Страница 1 из 1

TAU-2M.IP блокировка линии по перегреву

Добавлено: 14 дек 2016 11:47
FREZA
Доброго дня, Уважаемые! Подскажите по какой причине возникает подобное? Шлюз в прохладном помещении, доступ воздуха не ограничен.
Изображение
Изображение
Спасибо.

Re: TAU-2M.IP блокировка линии по причине перегрева

Добавлено: 14 дек 2016 12:01
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.
Если в линии есть паразитный контакт, порт может коротить или возникнет утечка по току.
Все вышеуказанное может привести к перегреву порта.

Если блокировка уходит при физически отключенной линии, значит проблема в линии.
Я бы посоветовал поменять местами линии 1 и 2 порта и посмотреть перейдет ли блокировка с порта на порт, или
останется на 1.
Если перейдет, значит проблема в линии/аппарате.
Если останется, значит проблема в tau2m и ее необходимо менять.