Страница 1 из 1

TAU-8.IP - Таймер первой цифры и интердиджит таймер

Добавлено: 25 июл 2017 14:38
res10
Коллеги, добрый день.
TAU-8.IP (прошивка 2.3 - последняя на сайте)
А конфиге есть две настройки таймеров:
1) таймер набора первой цифры (в свойства FXS)
2) интердиджит - таймер набора следующей цифры (то есть подразумевается, что первая уже набрана) в плане набора сип профиля.

Но по факту работает только второй. То есть ставим таймер первой цифры в 30 (и в профиле FXS в самом FXS порту на всякий пожарный), а оба интердиджита в 5 сек. Поднимаю трубку и ничего не набираю - через 5 сек отбой.
Делаю таймер первой цифры 5 сек, в интердиджиты в 30 сек. Отбой через 30 сек при отсутствии наборов.
То есть получается что первый параметр вообще не используется и его значения берутся из интердиджитов (что неверно хотя бы из описаний обоих параметров в самом веб-интерфейсе.)

Re: TAU-8.IP - Таймер первой цифры и интердиджит таймер

Добавлено: 25 июл 2017 15:22
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.

У себя не ловлю описанную Вами проблему, "таймер набора первой цифры" отрабатывает, как положено.
Пришлите Вашу конфигурацию на почту в моей подписи с указанием ссылки на тему.

Re: TAU-8.IP - Таймер первой цифры и интердиджит таймер

Добавлено: 25 июл 2017 16:25
res10
Отправлено в личку на указанную почту.