Страница 1 из 1

Допустимые характеристики абонентской линии

Добавлено: 18 сен 2017 13:09
Konst
Добрый день!

На TAU-72 периодически блокируется абонентский порт. Причина блокировки: leakage current has exceeded the permissible parameters (ток утечки превысил допустимые параметры).
При измерении линии выдаётся сообщение: test - ok.
Сравнение результатов теста линии нескольких портов не даёт явных отличий измеренных параметров.
Не могли бы Вы указать, какие параметры абонентской линии считаются устройством нормальными для работы, а при каких значениях происходит блокировка.
Техник КРОССа, выполняющий измерения "специализированным измерительным прибором" утверждает, что линия "чистая". Хотя при этом происходит регулярная блокировка и разблокировка порта, которую я визуально наблюдаю через web в закладке мониторинг. При этом если абонент разговаривал по телефону происходит обрыв разговора.

С уважением, Константин

Re: Допустимые характеристики абонентской линии

Добавлено: 19 сен 2017 18:00
Dmitriy_eltex
Konst писал(а):Добрый день!

На TAU-72 периодически блокируется абонентский порт. Причина блокировки: leakage current has exceeded the permissible parameters (ток утечки превысил допустимые параметры).
При измерении линии выдаётся сообщение: test - ok.
Сравнение результатов теста линии нескольких портов не даёт явных отличий измеренных параметров.
Не могли бы Вы указать, какие параметры абонентской линии считаются устройством нормальными для работы, а при каких значениях происходит блокировка.
Техник КРОССа, выполняющий измерения "специализированным измерительным прибором" утверждает, что линия "чистая". Хотя при этом происходит регулярная блокировка и разблокировка порта, которую я визуально наблюдаю через web в закладке мониторинг. При этом если абонент разговаривал по телефону происходит обрыв разговора.

С уважением, Константин

Здравствуйте.

Ток утечки не измеряется при тесте линии.
Данное явление (утечка) может носить периодический характер и не возникнуть на момент теста порта.
Например, дребезг или паразитный контакт может возникнуть от любого сквозняка, если у вас плохая пайка, распиновка, проблема с СКС.
В свою очередь сама блокировка должна уходить автоматически, если ее причина устранена.

Для локализации проблемы нужно:
1) Обновиться на последнее ПО:
http://eltex-co.ru/upload/iblock/60d/firmware.img72
2) Поменять местами проблемную линию с заведомоисправной и наблюдать.
Если блокировка перескочит на новую линию, то однозначно можно утверждать, что проблема в линии/аппарате;
Если блокировка останется на прежнем порту, значит неисправность порта FXS или плохая пайка разъема Centronics.

Re: Допустимые характеристики абонентской линии

Добавлено: 28 сен 2017 13:25
dim_belkin
допустимые параметры абонентских линий для ТАУ:

1.Постороннее напряжение менее 5-12 В;
2.Постороннее напряжение менее 5-12 В;
3.Напряжение питания от 44В до 72В;
4.Сопротивление между проводами не менее 20кОм
5.Сопротивление проводом и землей - не менее 20кОм
6.Сопротивление проводом и землей - не менее 20кОм
7.Емкость - не более 2мкФ;
8.Емкость - не более 2мкФ;
9.Емкость - не более 2мкФ;