Страница 1 из 1

Замена блока питания на ТАУ-36.IP

Добавлено: 23 янв 2018 20:11
Mobilkaz
Добрый день.
Вышел из строя блок питания SPM150-220\48, встроенный. По информации московского офиса данный БП снят с производства и только ремонт нас спасёт. Какие могут быть альтернативы с подключением внешних стороних блоков? Распиновка? (колодка 4 контакта)

Re: Замена блока питания на ТАУ-36.IP

Добавлено: 24 янв 2018 10:23
Dmitriy_eltex
Mobilkaz писал(а):Добрый день.
Вышел из строя блок питания SPM150-220\48, встроенный. По информации московского офиса данный БП снят с производства и только ремонт нас спасёт. Какие могут быть альтернативы с подключением внешних стороних блоков? Распиновка? (колодка 4 контакта)


Здравствуйте.

Рекомендую проверить информацию по оставшимся БП на складе производителя.
Для этого сделайте запрос на почту в моей подписи.

Временно можно запитать от стороннего источника 48В, подключить к разъему, к которому подключается spm150: обозначен на плате X6 (колодка 4 контакта), назначение контактов: 1 и 4 это +48В, 2 и 3 это -48В (два средних контакта)

Обращаю Ваше внимание:
В случае выхода из строя платы tau36 после подключения стороннего источника питания, компания Элтекс не будет нести за это ответственность.

Re: Замена блока питания на ТАУ-36.IP

Добавлено: 25 янв 2018 14:12
Mobilkaz
Спасибо. Проблему решили сами.
В БП потекли ёмкости 450В 47mF 3шт, потекли все 3, причем внешне не вздулись, протекли со стороны монтажных ног, за края корпуса не вытекло и внешне сразу не заметно.
При замене промахнулись с размером, так что внимательно выбирайте кондёры по высоте, иначе крышка не закроется.

тему можно закрывать.

Re: Замена блока питания на ТАУ-36.IP

Добавлено: 20 май 2021 15:52
Niks515
Dmitriy_eltex писал(а):
Mobilkaz писал(а):Добрый день.
Вышел из строя блок питания SPM150-220\48, встроенный. По информации московского офиса данный БП снят с производства и только ремонт нас спасёт. Какие могут быть альтернативы с подключением внешних стороних блоков? Распиновка? (колодка 4 контакта)


Здравствуйте.

Рекомендую проверить информацию по оставшимся БП на складе производителя.
Для этого сделайте запрос на почту в моей подписи.

Временно можно запитать от стороннего источника 48В, подключить к разъему, к которому подключается spm150: обозначен на плате X6 (колодка 4 контакта), назначение контактов: 1 и 4 это +48В, 2 и 3 это -48В (два средних контакта)

Обращаю Ваше внимание:
В случае выхода из строя платы tau36 после подключения стороннего источника питания, компания Элтекс не будет нести за это ответственность.

Здравствуйте.
Аналогичная проблема - вышел из строя блок питания SPM150-220\48
А можно ли временно запитать TAU-72.IP от источника питания Элтекс УЭП1-1, у которого напряжение 54 вольта вместо 48?

Re: Замена блока питания на ТАУ-36.IP

Добавлено: 30 ноя 2021 11:26
ulakrosh
Dmitriy_eltex писал(а):
Mobilkaz писал(а):Добрый день.
Вышел из строя блок питания SPM150-220\48, встроенный. По информации московского офиса данный БП снят с производства и только ремонт нас спасёт. Какие могут быть альтернативы с подключением внешних стороних блоков? Распиновка? (колодка 4 контакта)


Здравствуйте.

Рекомендую проверить информацию по оставшимся БП на складе производителя.
Для этого сделайте запрос на почту в моей подписи.

Временно можно запитать от стороннего источника 48В, подключить к разъему, к которому подключается spm150: обозначен на плате X6 (колодка 4 контакта), назначение контактов: 1 и 4 это +48В, 2 и 3 это -48В (два средних контакта)

Обращаю Ваше внимание:
В случае выхода из строя платы tau36 после подключения стороннего источника питания, компания Элтекс не будет нести за это ответственность.


Коллеги, добрый день.
Может кто поделится схемой БП SPM150-220/48?