Страница 1 из 1

Подключение SMG1016MV52AN

Добавлено: 02 мар 2019 15:33
wellco
Здравствуйте!

Возможно ли подключить SMG1016MV52AN к трем разным станциям. 5E1 по V5.2 к одной станции, 5E1 к другой станции, 5E1 к третьей станции.

Re: Подключение SMG1016MV52AN

Добавлено: 04 мар 2019 18:34
Анвар
Это скорее наоборот эти самые три разные станции подключатся к SMG1016M :D
Почему нельзя, вполне можно, если есть лицензии на абонентов и функционал V52
Только вот на 1 интерфейс подключается до 4 потоков Е1. Так что если у вас на одну станцию нужно подать 5 потоков, нужно дробить такую станцию на две. Например на одной 4Е1, на второй 1Е1

Re: Подключение SMG1016MV52AN

Добавлено: 10 мар 2019 13:48
wellco
Анвар писал(а):Это скорее наоборот эти самые три разные станции подключатся к SMG1016M :D
Почему нельзя, вполне можно, если есть лицензии на абонентов и функционал V52
Только вот на 1 интерфейс подключается до 4 потоков Е1. Так что если у вас на одну станцию нужно подать 5 потоков, нужно дробить такую станцию на две. Например на одной 4Е1, на второй 1Е1

Получится два интерфейса на одну станцию.
А возможно ли автоматически распределять sip-абонентов равномерно между этими двумя интерфейсами?
Насколько я понял из мануала абонентов привязывают конкретно к интерфейсу v5.

З.Ы. Не подскажите, а есть ли на SMG1016MV52AN планы нумерации? В мануле про них ничего не упоминается.

Re: Подключение SMG1016MV52AN

Добавлено: 12 мар 2019 12:56
GaMiR
Добрый день!
А возможно ли автоматически распределять sip-абонентов равномерно между этими двумя интерфейсами?

Каждый юзер привязывается к определенному V5.2 интерфейсу. Потому видимо не получится.
З.Ы. Не подскажите, а есть ли на SMG1016MV52AN планы нумерации? В мануле про них ничего не упоминается.


AN часть часть юзерная. Все вызовы с AN (сип абоненты) проключают канал на LE и идут в сторону V52 интерфейса (ПН не нужен).