Страница 1 из 1

TAU-4.IP Отзвон на все линии

Добавлено: 18 мар 2019 22:09
tpu
Добрый день, с некоторых пор наблюдается такая проблема происводят самопроизвольные отзвоны по всем линиям шлюза, при этом в логе вызовов вижу такую картину:

12 0 300 300 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 Mon Mar 18 17:36:38 2019 remote clear входящий 0 0 0 0
13 1 301 301 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 Mon Mar 18 17:36:44 2019 1s remote clear входящий 0 0 0 0
14 2 302 302 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 - - local busy входящий 0 0 0 0
15 -1 303 303 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 - - no local user входящий 0 0 0 0

То есть каждый номер вызывает сам себя а номер 303 и вообще в состоянии отключенном находится. подскажите с чем может быть связана такого рода проблема.

Re: TAU-4.IP Отзвон на все линии

Добавлено: 21 мар 2019 17:50
Dmitriy_eltex
tpu писал(а):Добрый день, с некоторых пор наблюдается такая проблема происводят самопроизвольные отзвоны по всем линиям шлюза, при этом в логе вызовов вижу такую картину:

12 0 300 300 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 Mon Mar 18 17:36:38 2019 remote clear входящий 0 0 0 0
13 1 301 301 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 Mon Mar 18 17:36:44 2019 1s remote clear входящий 0 0 0 0
14 2 302 302 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 - - local busy входящий 0 0 0 0
15 -1 303 303 46.47.231.210 Mon Mar 18 17:36:22 2019 - - no local user входящий 0 0 0 0

То есть каждый номер вызывает сам себя а номер 303 и вообще в состоянии отключенном находится. подскажите с чем может быть связана такого рода проблема.

Здравствуйте.

А не взламывают ли шлюз? Если он находится на публичном IP, то следует принять меры по безопасности.
-настроить firewall на tau4 по принципу: сначала разрешаем доступ нужным IP адресам->в конце запрещаем всем;
-закрыть доступ по WEB/SSH/TELNET/TR069 либо вообще, либо по стандартным портам (изменить порты);
-изменить стандартные пароли для доступа на устройство.

Если после этого проблема останется, то нужно прислать на почту в моей подписи:
1) Ссылку на эту тему;
2) Конфигурацию tau8;
3) syslog, содержащий отзвон на все линии. Снять его можно по инструкции:
http://kcs.eltex.nsk.ru/articles/98