Не определяется занятость на стороне sip (TAU.32)
Добавлено: 15 июл 2019 21:26
Есть шлюз TAU32.IP (32xFXO) подключенный по sip к атс Авайя.
Все вроде настроили, все работает, даже отбой на FXO порту.
Вопрос появился, когда я сделал звонки:
1. позвонил на факс на атс через Eltex.
2. Услышал тон факса, отбился. Порт FXO освободился, факс на атс продолжает удерживать линию.
3. Опять набрал городской номер, включенный в порт FXO Eltex, настроенный как "горячая линия" на номер факса на атс.
4. Получаю длинные гудки, пока факс не освободится.
По логам атс дает в sip-транк сообщение sip busy 486.
Порт на атс настроен как однолинейный. При звонке с другого внутреннего номера, пока факс держит линию - на атс получаю занятость.
Как можно настроить Eltex, чтобы он в порт FXO также выдал занятость?
Все вроде настроили, все работает, даже отбой на FXO порту.
Вопрос появился, когда я сделал звонки:
1. позвонил на факс на атс через Eltex.
2. Услышал тон факса, отбился. Порт FXO освободился, факс на атс продолжает удерживать линию.
3. Опять набрал городской номер, включенный в порт FXO Eltex, настроенный как "горячая линия" на номер факса на атс.
4. Получаю длинные гудки, пока факс не освободится.
По логам атс дает в sip-транк сообщение sip busy 486.
Порт на атс настроен как однолинейный. При звонке с другого внутреннего номера, пока факс держит линию - на атс получаю занятость.
Как можно настроить Eltex, чтобы он в порт FXO также выдал занятость?