Страница 1 из 1

VP-12_VP-15 электропитание

Добавлено: 25 авг 2020 18:18
nadir
Добрый день.
У меня такая ситуация. Нужно подключить телефоны по питанию к ИБП 12В (не родным БП 220В).
ИБП на 12В есть, есть преобразователь напряжения 12В-5В (Болидовский МП). Аппараты отнесены от ИБП примерно на 40 метров, жилы кабеля 0,8. ИБП и МП стоят в одном месте. При подключении питания аппарат не включается. На входе аппарата - 5,03В.
Родной источник питания 220В-5В выдает на выходе 5,43В. Похоже ему мало.
Вопрос такой - могу я запитать аппарат например 7,5В ? Или он чувствителен к повышенному напряжению ?
Заранее спасибо.

Re: VP-12_VP-15 электропитание

Добавлено: 27 авг 2020 10:18
GaMiR
Добрый день!

Я как понимаю, что напряжение мерите на холостом ходу. Видимо, под нагрузкой напряжение падает на источнике и на 40м кабеле. В общем, нужно померить под нагрузкой.

Напряжение питания 5В (+20% макс) и должно обеспечивать такое напряжение на 5Вт нагрузку.

Работа с повышенным напряжением питания невозможна. Должна сработать защита на входе. Рекомендую использовать паспортные значения по питанию.

PS
Аппараты отнесены от ИБП примерно на 40 метров

Для таких целей рекомендовал бы использовать VP12/15 с PoE.

Re: VP-12_VP-15 электропитание

Добавлено: 27 авг 2020 13:12
nadir
Напряжение мерилось под нагрузкой около аппарата.
Попробую подключить по РоЕ.
Подскажите, на каких контактах у аппарата питание ?