Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Датчики

АТС МС240 на базе ЦПв3 и ЦКП
Anton
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 янв 2008 08:21
Reputation: 0
Откуда: Иркутск Ростелеком

Датчики

Сообщение Anton » 07 сен 2009 06:49

Здравствуйте! Мы используем МС-240 без стандартных УЕП 1-4 и вместо них стоит УЕПС-3. При мониторинге в НЦС запустили датчики. Сама проблема в том что если не выставить галку в поле Расширенные возможности то датчики не работают и если галка стоит то система начинает ругаться на отсутсвие УЕП. Возможно ли решение данной проблемы?
Спасибо.

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Re: Датчики

Сообщение Женя » 07 сен 2009 09:29

Здравствуйте,
"Расширенные возможности" - это как я понимаю "Расширенная система"?
Вообще датчики должны работать и без этого флага, скажите, у Вас какая версия НЦС и дата сборки?

Anton
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 янв 2008 08:21
Reputation: 0
Откуда: Иркутск Ростелеком

Сообщение Anton » 09 сен 2009 10:27

NCS версия 0.4 компиляция: Nov 29 2007 10.16.12

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 09 сен 2009 14:45

Вам необходимо обновится, новые версии отправлены Вам на e-mail

Anton
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 янв 2008 08:21
Reputation: 0
Откуда: Иркутск Ростелеком

Сообщение Anton » 15 сен 2009 06:37

Здравствуйте! Обновил сервер и получилось, что старая версия MON'а не подключается. Выходит, что если кто-то обновился в сети мониторинга, то приходится обновляться всем. Старая база данных подхватывается, но при запуске PbxAdm'а подключения не происходит. Небходимо создовать новую базу.

Anton
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 янв 2008 08:21
Reputation: 0
Откуда: Иркутск Ростелеком

Сообщение Anton » 16 сен 2009 08:04

И ещё: при перезагрузке программы NCS слетает телеметрия. Причём галочки стоят, но вместо цифр стоит -неизв- . Лечится реинициализацией телеметрии. Иногда неудобно.

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 16 сен 2009 09:15

Если Вы имеете ввиду температуру и влажность, то после запуска данные приходят не сразу, нужно немного подождать.

Avisov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2007 14:41
Reputation: 0

Сообщение Avisov » 16 сен 2009 16:10

У меня NCS стоит не выключаесь,а мониторинг датчиков температуры и влажности так и не отображаеться версия о.5 от 29.07.09г. Что можете подсказать?

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 16 сен 2009 16:40

Здравствуйте!
Тут может быть несколько вариантов:
1) Не верно сконфигурированно
- Посмотрите в "свойствах объекта" - "Объекты мониторинга" стоят ли галочки "Температура" и "Влажность"
2) Модуль телеметрии не передает данные
- Включите на станции трассировку, и посмотрите что приходит от модуля телеметрии
трассировка включается:
trace c0:16
и посмотрите есть ли ответ от модуля, должен быть пакет типо такого:
[TX 00:16] (4): 40.48.01.01.
[Shelf 00] Reply time 20 ms
[RX 00:ctrl] { 1 ms} (18): 10.49.0F.02.FF.0F.00.14.70.14.00.62.36.18.B0.19.24.13.

3) НЦС не оторажает принятые данные
- Если модуль телеметрии все верно передает, а НЦС не отображает, значит обновляем НЦС

т.о. проверьте п.1 и 2 если там все верно, тогда нужно обновить НЦС

Avisov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2007 14:41
Reputation: 0

Сообщение Avisov » 16 сен 2009 17:15

Вы меня не поняли,задавался вопрос до этого "При перезагрузке программы NCS слетает телеметрия. Причём галочки стоят, но вместо цифр стоит -неизв- . Лечится реинициализацией телеметрии." У меня такая же ситуация.При реинициализации все отображаеться.А мониторинг станций ведеться круглосуточно.

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 16 сен 2009 17:32

Странно, очень странно.
Ставлю такую же версию и все работает.
Не отображается только температура и влажнось?датчики нормально?
Это на каком объекте? ЦПв3?

Arman
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 апр 2007 13:03
Reputation: 0
Откуда: Kazakstan

Сообщение Arman » 01 окт 2009 13:57

Здравствуйте колеги !
Хотелось бы добавить в развивающуюся тему.
Выше изложенная проблема с датчиками телеметрии у меня такая же замарочка, но только иногда я замечал что все датчики мониторятся сразу после подключения к обьектам!!!
Да это немного неудобно что приходится каждый обьект после выключения NCS проключать датчики!?
Но у меня есть еще такая проблема - При пропадении локальной сети на какой либо PCM Gate находящийся в мониторинге в NCS ничего не происходит ( нет выхода аварии пропадания PCM Gate) т.е. линк Мониторинга состояния остаётся в работе!!!.
В старых версиях NCS эта функция пропадения линка на PCM Gate работала успешно.
Деталь: Компиляция NCS Aug 17 2009 17:30:08

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 06 окт 2009 09:48

Я так понимаю это тоже самое:
http://mc240.ru/forum/viewt0pic.php?t=1479
???