Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

АТС МС240

АТС МС240 на базе ЦПв3 и ЦКП
Darkhan
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 янв 2012 13:12
Reputation: 0

АТС МС240

Сообщение Darkhan » 12 янв 2012 14:00

У нас на одном нас. пункте на блок-контейнере стоить АТС МС240 две корзины. Проблема том что АТС грелся до +46 градуса и связь не было, а температура внутри помещение показывал +20 градусов. А сегодня показывает на АТС +27, а помещение +11. Получается сам АТС греется. Мы попробали ЦП.Е платы заменить, но все равно проблема остался. Вы что посоветвуйте ?
Дархан Туремуратов г.Атырау, Казахстан

churin
Сообщения: 891
Зарегистрирован: 12 апр 2007 11:00
Reputation: 0
Контактная информация:

Сообщение churin » 16 янв 2012 17:23

Из руководства по эксплуатации, чать 2:
Станция предназначена для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:
– температура окружающей среды от минус10 до +40 ˚С;
– относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25 ˚С;

Вентялиционные отверствия в стойке не закрыты?
Необходимо всегда поддерживать оптимальную температуру внутри стойки.