спасибо, обновление действительно помогло, но возникло ещё четыре вопроса:
1) а в чём разница между сервером NCS и клиентом NCS? визуально различай нет
2) а как загрузить в клиента NSC конфигурацию с сервера?
3) вижу в NCS что можно мониторить УЭП, но не понятно как его подключить? может быть консольный кабель надо к какому то порту присоединить?
4) и это скорее проблема а не вопрос: если из NSC запустить конфигуратор, то он не цепляется к станции!
Вот что пишет при попытке соединиться с объектом:
Попытка соединения...
хост сервера недоступен
Ошибка открытия соединения
хотя хочу заметить что если конфигуратор открыть отдельно то он нормально цепляется к станции!
Спасибо.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Дефолтный пароль к NCS
-
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 11 июл 2009 21:24
- Reputation: 0
-
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 13 янв 2005 20:45
- Reputation: 0
- Откуда: Компания Элтекс
- Контактная информация:
Думаю стоит ознакомится с документацией по системе мониторинга (часть 6).
1) Сервер НЦС непосредственно подключается к АТС и делает запросы напрямую.
МОН показывает только те объекты, которые созданы в НЦС и связывается с АТС через НЦС.
2) В МОНе создаете узел, заходите в него, через меню "Конфигурация/Импорт объектов" (указав IP НЦС-сервера) получаете копии объектов из НЦСа.
3) УЭП подключается ко второму ком-порту ЦПЕ обычным нуль-модемным кабелем, мониторится через подключение к АТС.
4) Если в НЦС есть соединение с АТС, то при вызове конфигуратора соединение PbxAdm с АТС происходит автоматически. Если НЦС не связан с объектом (как и пишется), то конфигуратор никак не сможет подключиться к АТС. Это разные режимы работы конфигуратора: автономная и совместно с НЦС. Во втором случае нельзя сменить объект и способ доступа, т.к. это указано в параметрах объекта НЦС. Воизбежание.
1) Сервер НЦС непосредственно подключается к АТС и делает запросы напрямую.
МОН показывает только те объекты, которые созданы в НЦС и связывается с АТС через НЦС.
2) В МОНе создаете узел, заходите в него, через меню "Конфигурация/Импорт объектов" (указав IP НЦС-сервера) получаете копии объектов из НЦСа.
3) УЭП подключается ко второму ком-порту ЦПЕ обычным нуль-модемным кабелем, мониторится через подключение к АТС.
4) Если в НЦС есть соединение с АТС, то при вызове конфигуратора соединение PbxAdm с АТС происходит автоматически. Если НЦС не связан с объектом (как и пишется), то конфигуратор никак не сможет подключиться к АТС. Это разные режимы работы конфигуратора: автономная и совместно с НЦС. Во втором случае нельзя сменить объект и способ доступа, т.к. это указано в параметрах объекта НЦС. Воизбежание.
-
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 11 июл 2009 21:24
- Reputation: 0
-
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 13 янв 2005 20:45
- Reputation: 0
- Откуда: Компания Элтекс
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 11 июл 2009 21:24
- Reputation: 0