Страница 1 из 1
NCS & MON
Добавлено: 31 янв 2008 14:51
Anton
Вопрос по программам NCS и MON. Не подскажите где их можно взять(скачать или купить)? Спасибо.
Добавлено: 31 янв 2008 17:49
churin
свяжитесь с тех.поддержкой.вам все подскажут.
тел.(383)2728331
Добавлено: 13 фев 2008 12:57
Anton
Вопрос. В программе NCS создал станцию, настроил. А пытаюсь подключиться у меня выходит ошибка "NCS не связан с объектом", как их связать. Если без NCS подключаться по PcmGATE к станции всё нормально. Спасибо.
Добавлено: 13 фев 2008 13:09
churin
нужно в свойствах объекта поставить флаг "мониторинг состояний".NCS подключится к объекту,затем уже запускать конфигуратор для подключения к станции.
Добавлено: 13 фев 2008 13:31
Anton
Спасибо заработало
Добавлено: 13 фев 2008 14:32
Anton
Выплыла интересная вещь. В PbxAdm 4.33k вкладка УЭП напряжение питания 68В, а в NCS показывает напряжение питания 48В и это на одной и той же станции, почему так?
Добавлено: 13 фев 2008 15:45
churin
в NCS напряжение питания 48В вы смотрите в закладке "Информация"? похоже у вас БП24-60 48-ми вольтовый.
на УЭПе текущее напряжение питания 68В выставляется для заряда батареи.
Добавлено: 13 июл 2009 13:26
Ермек
Доброго времени суток! А какая самая последняя версия NCS и MON есть. И как их получить?