Alarm'ы
Добавлено: 08 июл 2009 06:21
Anton
Здравствуйте.
Есть вопросик: (GLBALARM) set global alarm 45 , 00 , 44 - понятно что ошибки, но не совсем ясно что такое 44
00 - поток есть
45 - поток пропал
кажется так, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Добавлено: 08 июл 2009 10:28
Алексей Сергеев
Чтобы получить расшифровку надо прочитать журнал событий в программу PbxAdm. В разделе "Журнал событий" будет дана расшифровка кодов.
В остальных случаях можно воспользоваться табличкой
0x00,"Нет аварии",
0x81,"Сбой конфигурации",
0x82,"Нет связи с платой",
0x83,"Один из linkset не в работе",
0x44,"Один из потоков имеет аварию",
0x45,"Один из линков SS7 не в работе",
0x46,"Работа от локального источника",
0x07,"Один из потоков имеет удаленную аварию",
0x08,"Работа от менее приоритетного источника",
Добавлено: 08 июл 2009 12:22
Anton
Про Журнал Событий я знаю, просто при считывании информации PbxAdm постоянно вешается. Пришлось брать файлы напрямую с флешки. Спасибо.