Через PbxAdm Ethernet-PCM gate (Bit-Stuffing) по потоку станции AXE10 связываюсь с удаленной станцией MC240. На удаленной станции программа PbxAdm не запущена. После набора номера пишет, что соединение установлено, затем ошибка X.25 и отрубается.
Из лога AXE10:
09390 0111230 SEIZURE R 0000 1001 H'3
09390 0000000 SEIZURE ACKN. S 0000 1011 H'3
09630 0000240 REQUEST FOR A-NUMBER S 0000 1001 H'3
10780 0001150 END REQUST FOR A-NUMBER S 0000 1011 H'5
13000 0002220 DECADIC DIGIT 7 R 0000 1001 H'5
15570 0002570 DECADIC DIGIT 9 R 0000 1001 H'5
17020 0001450 DECADIC DIGIT 2 R 0000 1001 H'5
19590 0002570 DECADIC DIGIT 9 R 0000 1001 H'5
22010 0002420 DECADIC DIGIT 8 R 0000 1001 H'5
25460 0003450 REQUEST FOR A-NUMBER S 0000 1001 H'5
27050 0001590 ANSWER S 0000 1001 H'8
29390 0002340 CLEAR FORWARD R 0000 1011 H'D
29400 0000010 RELEASE GUARD S 0000 1010 H'D
Проверено на двух удаленных станциях, одинаково.
Версия 4.32 PbxAdm для ЦПЕ v3.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Ошибка установления соединения X.25
Работает по 2ВСК.
Надпись на модеме:
ТУ 6650-003-33433783-01
зав.№263 2007
Прошивка установлена новая:
operating system: Linux version 2.6.16.11.ADI-2006R1blackfin (worm@sun.onil4.loc) (gcc version 3.4.5 (ADI 2006R1)) #4740 Fri May 22 11:46:18 NOVST 2009
submodule: 4xE1 v3.1 (QF)
В настройках:
Signalling: CAS
AON category: 1, number: 6544444
Листинг подключения PbxAdm:
Подключение к серверу <192.168.0.2>:21845.
Чтение параметров портов...
Чтение состояний портов...
Подключение...
Порт 0: подключение к АТС-79 (79298)...
Соединение установлено.
Порт 0: Отключение...
Ошибка установления соединения X.25
Надпись на модеме:
ТУ 6650-003-33433783-01
зав.№263 2007
Прошивка установлена новая:
operating system: Linux version 2.6.16.11.ADI-2006R1blackfin (worm@sun.onil4.loc) (gcc version 3.4.5 (ADI 2006R1)) #4740 Fri May 22 11:46:18 NOVST 2009
submodule: 4xE1 v3.1 (QF)
В настройках:
Signalling: CAS
AON category: 1, number: 6544444
Листинг подключения PbxAdm:
Подключение к серверу <192.168.0.2>:21845.
Чтение параметров портов...
Чтение состояний портов...
Подключение...
Порт 0: подключение к АТС-79 (79298)...
Соединение установлено.
Порт 0: Отключение...
Ошибка установления соединения X.25
-
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
- Reputation: 0
- Откуда: ELTEX
- Контактная информация:
Для решения проблемы необходимо снять трассировку со станции, подключитесь к МС240 в терминальном режиме и введите команду:
trace call l30
после чего попробуйте соединиться через PcmGate,
трассировку отправьте мне на почту
troyanov@eltex.org
trace call l30
после чего попробуйте соединиться через PcmGate,
трассировку отправьте мне на почту
troyanov@eltex.org
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 июн 2008 13:49
- Reputation: 0
- Откуда: Кемеровская обл.
- Контактная информация:
Женя писал(а):Cейчас вплотную идет корректировка ПО на PcmGate, устраняются некорые проблемы..
Пожелания:
1. пожалуйста, чтобы в настройках ISDN PRA можно было изменить требования к среде передачи (TMR=64kbit/s, speech, 3.1 kHz audio), сейчас жестко стоит - 64kbit/s unrestricted, мало какие сельские сети выдержат это требование, приходится менять на транзите.
2. Добавить возможность поканального рестарта, PcmGate не отвечает на сообщения RESTART.
Вернуться в «АТС: городские, узловые, сельские»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей