Страница 1 из 1
Датчики
Добавлено: 07 сен 2009 06:49
Anton
Здравствуйте! Мы используем МС-240 без стандартных УЕП 1-4 и вместо них стоит УЕПС-3. При мониторинге в НЦС запустили датчики. Сама проблема в том что если не выставить галку в поле Расширенные возможности то датчики не работают и если галка стоит то система начинает ругаться на отсутсвие УЕП. Возможно ли решение данной проблемы?
Спасибо.
Re: Датчики
Добавлено: 07 сен 2009 09:29
Женя
Здравствуйте,
"Расширенные возможности" - это как я понимаю "Расширенная система"?
Вообще датчики должны работать и без этого флага, скажите, у Вас какая версия НЦС и дата сборки?
Добавлено: 09 сен 2009 10:27
Anton
NCS версия 0.4 компиляция: Nov 29 2007 10.16.12
Добавлено: 09 сен 2009 14:45
Женя
Вам необходимо обновится, новые версии отправлены Вам на e-mail
Добавлено: 15 сен 2009 06:37
Anton
Здравствуйте! Обновил сервер и получилось, что старая версия MON'а не подключается. Выходит, что если кто-то обновился в сети мониторинга, то приходится обновляться всем. Старая база данных подхватывается, но при запуске PbxAdm'а подключения не происходит. Небходимо создовать новую базу.
Добавлено: 16 сен 2009 08:04
Anton
И ещё: при перезагрузке программы NCS слетает телеметрия. Причём галочки стоят, но вместо цифр стоит -неизв- . Лечится реинициализацией телеметрии. Иногда неудобно.
Добавлено: 16 сен 2009 09:15
Женя
Если Вы имеете ввиду температуру и влажность, то после запуска данные приходят не сразу, нужно немного подождать.
Добавлено: 16 сен 2009 16:10
Avisov
У меня NCS стоит не выключаесь,а мониторинг датчиков температуры и влажности так и не отображаеться версия о.5 от 29.07.09г. Что можете подсказать?
Добавлено: 16 сен 2009 16:40
Женя
Здравствуйте!
Тут может быть несколько вариантов:
1) Не верно сконфигурированно
- Посмотрите в "свойствах объекта" - "Объекты мониторинга" стоят ли галочки "Температура" и "Влажность"
2) Модуль телеметрии не передает данные
- Включите на станции трассировку, и посмотрите что приходит от модуля телеметрии
трассировка включается:
trace c0:16
и посмотрите есть ли ответ от модуля, должен быть пакет типо такого:
[TX 00:16] (4): 40.48.01.01.
[Shelf 00] Reply time 20 ms
[RX 00:ctrl] { 1 ms} (18): 10.49.0F.02.FF.0F.00.14.70.14.00.62.36.18.B0.19.24.13.
3) НЦС не оторажает принятые данные
- Если модуль телеметрии все верно передает, а НЦС не отображает, значит обновляем НЦС
т.о. проверьте п.1 и 2 если там все верно, тогда нужно обновить НЦС
Добавлено: 16 сен 2009 17:15
Avisov
Вы меня не поняли,задавался вопрос до этого "При перезагрузке программы NCS слетает телеметрия. Причём галочки стоят, но вместо цифр стоит -неизв- . Лечится реинициализацией телеметрии." У меня такая же ситуация.При реинициализации все отображаеться.А мониторинг станций ведеться круглосуточно.
Добавлено: 16 сен 2009 17:32
Женя
Странно, очень странно.
Ставлю такую же версию и все работает.
Не отображается только температура и влажнось?датчики нормально?
Это на каком объекте? ЦПв3?
Добавлено: 01 окт 2009 13:57
Arman
Здравствуйте колеги !
Хотелось бы добавить в развивающуюся тему.
Выше изложенная проблема с датчиками телеметрии у меня такая же замарочка, но только иногда я замечал что все датчики мониторятся сразу после подключения к обьектам!!!
Да это немного неудобно что приходится каждый обьект после выключения NCS проключать датчики!?
Но у меня есть еще такая проблема - При пропадении локальной сети на какой либо PCM Gate находящийся в мониторинге в NCS ничего не происходит ( нет выхода аварии пропадания PCM Gate) т.е. линк Мониторинга состояния остаётся в работе!!!.
В старых версиях NCS эта функция пропадения линка на PCM Gate работала успешно.
Деталь: Компиляция NCS Aug 17 2009 17:30:08
Добавлено: 06 окт 2009 09:48
Женя