Страница 1 из 1
индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 08 июн 2010 09:42
Кабаев
Приветствую ВАС, у меня вопрос по генератору ; Поменял "МЕРИДИАН-1" на МС-240; проблемма: до этого индуктор был 80В. теперь стал 46В. есть ли возможность увеличить? у вас на сайте написано что АК-24 дает индуктор до 85В.эфф. и после замены появилась проблемма с телефонными аппаратами, не все модели хотят работать с МС-240 т.е. не происходит набор на станцию.
Re: индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 08 июн 2010 10:02
Женя
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какая ёмкость АТС? данная проблема замечена на всех комплектах, или только на некоторых? какая версия ПО на плате 24 АК?
индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 08 июн 2010 10:40
Кабаев
Станция преобретена в конце 2009г.; емкость- 336 аб. П.О. АК-24 2.25. Проблемма на всех комплектах, УЭП- 1-4; модули МП 250-48.
Добавлено: 08 июн 2010 15:51
Женя
отправил новую версию ПО на 24АК, попробуйте на ней
индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 09 июн 2010 07:40
Кабаев
Спасибо большое, уже начинаем испытания
индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 09 июн 2010 15:18
Кабаев
При проведении процедуры смены ПО на 24АК возник вопрос: "Совпадает или нет распиновка сервисного разъёма RS232 модуля 24АК и модуля 2Е1? Т.к. в руководстве по эксплуатации дана информация по модулю 2Е1."
Re: индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 09 июн 2010 15:49
Женя
Кабаев писал(а):При проведении процедуры смены ПО на 24АК возник вопрос: "Совпадает или нет распиновка сервисного разъёма RS232 модуля 24АК и модуля 2Е1? Т.к. в руководстве по эксплуатации дана информация по модулю 2Е1."
Да, разъем и переходник для этих модулей одинаковый
индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 10 июн 2010 13:21
Кабаев
добрый день Евгений. после смены п.о. 2.25 на 2.28 индуктор остался так же 46В.
Добавлено: 10 июн 2010 14:18
Женя
Скажите какие телефонный аппараты не хотят работать с МС240?
что значит "т.е. не происходит набор на станцию." , может быть при поступлении вызова телефон не звонит?
И каким образом измеряете напряжения индуктора? его не так то просто измерить, т.к. он выдается кратковременно..
индукторный вызов на МС-240
Добавлено: 10 июн 2010 14:51
Кабаев
С набором номера разобрались ( с помощью вычисления импульсного коэффициента, а вот насчет остального -- методом тупого сравнения при подключении конденсатора 1 МКФ.Х 250в. в вызывной цепи как положено по международным стандартам мы получаем на цифровом анализаторе сравнение которое в не в пользу МС-240 и видим: на "Мередиане" - 95В.эфф. а на МС-240 -46В.эфф. Питание станций одинаковое.